Buenas tardes, tengo un equipo daikin baja silueta fdmqn100cxv1g
Cuando enciende la unidad exterior baja muchisimo la tension, al punto de que las luces se apagan y en verano cuando ademas se suma el consumo de los vecinos...la casa parece un arbolito de navidad...no es broma.
Pero ahora que no hace tanto calor hice la limpieza de los equipos y lo encendi para ver que tal y si, sigue ocurriendo...
sera problema del equipo o del servicio electrico?
Cabe aclarar que vinieron 2 electricistas distintos en distintos momentos y ambos estaban de acuerdo con que la instalacion electrica es la apropiada para toda la casa.
desde ya agradecido por sus respuestas.
Saludos
Baja tension
Revisa el condensador de arranque del compresor ( si no es inverter ) y que midan tensiones con y sin consumo, revisar caída de tensión etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos