Buenas, es mi primera vez haciendo una publicación en este foro asi que disculpas de ante mano si cometo alguna falla o error.
Bueno mi problema es el siguiente:
Cuando enciendo el aire acondicionado, en la unidad de exterior del aire acondicionado el ventilador y el compresor arrancan correctamente, pero en un instante, cuando el compresor empieza a funcionar a toda marcha, el ventilador se detiene.
Para aclarar, el problema no son los capacitores, ambos capacitores(del ventilador y compresor) funcionan correctamente y he comprobado sacando el ventilador y conectándolo a la corriente directa 220v (junto con el capacitor) funciona perfectamente. También, segui el consejo de un conocido y cambie el capacitor del compresor pero aún asi el problema persiste asi que me he quedado sin opciones.
Cabe aclarar que no soy ningun tecnico de aire acondicionado ni se mucho de electricidad. El aire acondicionado es un Philco tipo split de frio/calor. Modelo: PHS35H65XI. Gracias por su tiempo
Ventilador arranca y se detiene - unidad exterior AC
En modo bomba de calor esto lo hace para subir la presión de alta y generar mas calor
Normalmente por falta de refrigerante
Normalmente por falta de refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Esto me ha pasado anteriormente y un técnico vino y llenó el equipo de refrigerante, sin embargo al siguiente verano el problema volvió, debe ser que tiene pérdida. Muchas gracias por la respuesta, feliz año nuevo.[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]27 Dic 2023 07:10Normalmente por falta de refrigerante
La cargo de refrigerante sin localizar ni reparar fuga ??????
Eso esta prohibido
Felices fiestas
Eso esta prohibido
Felices fiestas