problema en la condensadora

Mensaje por jgthelena » 25 Jun 2009 23:29

hola, a ver si podeis ayudar. gracias.
pongo en marcha el equipo, la maquina interior funciona pero no enfria, y la condensadora es como si se revolucionara demasiado, con el puente manometros sube revolucionandose y luego se para, es como un cuentarevoluciones. despues la condensadora deja de funcionar. que la puede ocurrir a la condensadora. gracias-

Mensaje por SORA » 26 Jun 2009 00:54

Si el compresor es como que zapatea..es probable que el capacitor de marcha esté dañado y no permita el arranque,sino es el motocompresor.
Fijate si no está "explotado"...ojala asi sea.

Mensaje por Refrijo » 26 Jun 2009 20:18

Si supieramos la marca y modelo seria mas facil ayudarte.

un saludo
REFRIJO

Mensaje por jgthelena » 29 Jun 2009 23:57

es un mitsubishi inverter, tiene ahora dos años, gracias por ayudarme

Mensaje por Refrijo » 30 Jun 2009 13:57

Si puedes pasa el modelo con todas las letras por ejemplo MUZ-........................... para poder mirar en el catalogo tecnico que puede ser, pero casi te aseguro que sea el compresor o un problema de placa, pero ya te dire.
un saludo
REFRIJO

Mensaje por jgthelena » 01 Jul 2009 20:24

es un mitsubishi inverter 3000F+3900k, modelo SRK35ZDS..GRACIAS