Evaporador hisense

Mensaje por Frio87 » 06 Ene 2025 21:14

Buenas,

Tengo un aire acondicionado Hisense KG35YR1AG y tengo una avería la cual llegue a casa y me había saltado el automático, cuando lo subí la máquina encendía pero no funcionaba la turbina (no sopla aire).

Cuán puede ser la avería?

Gracias de antemano
Un saludo,

Mensaje por chispas-gs » 07 Ene 2025 08:44

En modo fan tampoco ventila ?

Da algun error ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Frio1987 » 08 Ene 2025 17:45

Buenas chispas-gs,

En modo fan si ventila pero no me da ningún error.

Gracias

Mensaje por chispas-gs » 09 Ene 2025 06:38

Y si la pones en calor a máxima temperatura llega a arrancar la Ue o da algun error ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Frio1987 » 09 Ene 2025 16:10

Cuando lo pongo en calor y a máxima temperatura la UE no hace nada y tampoco me da ningún error

Mensaje por Frio1987 » 09 Ene 2025 16:49

Puede ser que se haya averiado la placa de la UE concretamente el transistor? U otro componente?

Mensaje por EL HUESO » 09 Ene 2025 20:12

Perdón, debes de sacar el codigo de error.
Con la maquina en funcion, presiona 5 veces seguidas la tecla full power y te aparecera el código en el display.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por Frio1987 » 09 Ene 2025 22:18

Gracias por tu ayuda EL HUESO, el error que me aparece en el display es el 36.

Mensaje por EL HUESO » 10 Ene 2025 09:06

ERROR 36
Fallo comunicacion unidad interior-exterior
Pueden ser mil cosas pero generalmente la placa de la exterior.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Responder