Buenas, tengo un aire acondicionado por conductos que me da el error 0094. He probado a cortar la corriente, y el error vuelve a aparecer cuando lo enciendo. La unidad interior exterior no hace nada y la interior se mueve como una turbina que esta junto a los filtros, pero nada más.
¿a qué puede deberse?
Gracias, un saludo.
Error 0094 en aire conductos ACY71UIA-LM
Detección de interrupción
Quitale tensión durante 10 minutos mínimo
Quitale tensión durante 10 minutos mínimo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Le he quitado tensión varias veces, incluso un día entero y vuelve a dar el mismo error.
He leído algo en algún sitio referente al desagüe, no sé si tendrá que ver. Me llama la atención que el de la unidad interior tiene un codo que sale de la máquina en horizontal y se une a un tubo de unos 2 metros que también van más o menos en horizontal hasta empalmar en una tubería. La máquina lleva un mes sin funcionar.
He leído algo en algún sitio referente al desagüe, no sé si tendrá que ver. Me llama la atención que el de la unidad interior tiene un codo que sale de la máquina en horizontal y se une a un tubo de unos 2 metros que también van más o menos en horizontal hasta empalmar en una tubería. La máquina lleva un mes sin funcionar.
El desagüe no tiene nada que ver, hay que revisar la placa exterior y el compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos