Prueba de estanqueidad con nitrógeno seco

Mensaje por FRANK1964 » 21 Feb 2025 20:05

Buenas tardes
Quisiera hacer una pregunta relacionada con el tema de presurizar con nitrógeno seco.

He presurizado una instalación grande con nitrógeno a 40 Bares y han
pasados 37 horas y a bajado 120 gramos es posible que haiga variado con la temperatura ambiente.
Hay alguna tolerancia para dar buena la prueba de estanqueidad
Gracias y un saludo

Mensaje por Nacho Arie » 21 Feb 2025 21:14

Buenas Frank, aparentemente se puede dar por buena la prueba de estanqueidad por qué siempre pierde un poco de presión hasta que se estabiliza, si no es una perdida de presión constante no parece que exista fuga ( a mi juicio)
Has presurizado también compresor o solo tubería frigorífica y evaporador?

Mensaje por chispas-gs » 24 Feb 2025 07:28

Presurizaste los latiguillos y manómetro antes de conectarlo?

Repite la medición con ellos presurizador en unos días para quedarte tranquilo

Las temperaturas en las que nos movemos no afecta a la presión del nitrógeno
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos