Quisiera hacer una pregunta relacionada con el tema de presurizar con nitrógeno seco.
He presurizado una instalación grande con nitrógeno a 40 Bares y han
pasados 37 horas y a bajado 120 gramos es posible que haiga variado con la temperatura ambiente.
Hay alguna tolerancia para dar buena la prueba de estanqueidad
Gracias y un saludo
Prueba de estanqueidad con nitrógeno seco
Buenas Frank, aparentemente se puede dar por buena la prueba de estanqueidad por qué siempre pierde un poco de presión hasta que se estabiliza, si no es una perdida de presión constante no parece que exista fuga ( a mi juicio)
Has presurizado también compresor o solo tubería frigorífica y evaporador?
Has presurizado también compresor o solo tubería frigorífica y evaporador?
Presurizaste los latiguillos y manómetro antes de conectarlo?
Repite la medición con ellos presurizador en unos días para quedarte tranquilo
Las temperaturas en las que nos movemos no afecta a la presión del nitrógeno
Repite la medición con ellos presurizador en unos días para quedarte tranquilo
Las temperaturas en las que nos movemos no afecta a la presión del nitrógeno