Hola, voy a instalar un Fujitsu ASY25KN con gas R32, que según el manual viene precargado con 550 g para 15 metros de línea frigorífica.
Mi instalación tiene 15,6 m reales y 5 codos de 90°.
Según el manual, hay que añadir 20 g por cada metro extra, lo que en mi caso serían solo 12 g más.
Sin embargo, un instalador me ha dicho que cada codo equivale a un metro adicional de carga, y que a partir de los 5 metros también hay que añadir por cada metro extra; por lo que debería añadir unos 400 g más de gas, lo cual me parece excesivo.
¿Es cierto que los codos deben contarse como metros para calcular la carga de gas y que solo viene con una carga de hasta 5 metros?
¿O solo debo añadir esos 12 g por los 0,6 m de exceso?
Gracias por vuestra ayuda.