Bomba de calor

Mensaje por Ramón Martínez » 04 Dic 2025 18:45

Muy buenas tardes compañeros querìa haceros una consulta,tenemos una unidad roof top de hitecsa,el otro dìa nos la encontramos que el circuito 2 estaba saltado por alta,tenìamos pendiente cambiar el presostato de baja y al final los cambiamos los 2,cambiamos los presostatos de alta y de baja por estar in operativo el de baja,pinchamos manometros y nos damos cuenta que la maquina en bomba de calor la presión de baja se và a 1'5 bares en 407c,la presiòn de alta se mantiene en 19 bares,al cambiar en frìo las presiones se estabilizan a 4 bares en baja y a 18 bares en alta,no tiene control de condensaciòn asì que no podemos controlar el rendimiento del ventilador de la parte digasemos exterior o sea baterìa que disipa frìo,tampoco hemos encontrado manchas de aceite por ninguna parte,el filtro deshidratador està bien ya que no hay diferencia de temperatura entre entrada y salida,la valvula de expansion està bien yà que al cambio de ciclo obedece a la primera.No sè si me dejo algo por mirar a parte de ver si està la carga completa de refrigerante,en la poblaciòn que estamos llegamos a temperatura bajo cero por làs noches,achaco esta falla a la baja temperatura exterior.Si me podeis echar una mano os lo agradezco,saludos.

Mensaje por chispas-gs » 09 Dic 2025 07:27

Recupera y pesa el refrigerante para asegurar de que la carga que tiene es la optima
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder