averia en lg jet cool green inverter

Mensaje por lara » 17 Ago 2009 13:17

el codigo error indica seis parpadeos
cuando lleva funcionando una hora aprox. se para el compresor ya que empieza a aumentar la presion y temperatura
se ha comprobado la presion de gas y esta correcta. ¿alguien puede decirme donde esta el problema? Gracias

Mensaje por SORA » 17 Ago 2009 13:22

El motor del ventilador de la unidad exterior gira libremente o lo hace forzado ?
No hay obstrucciones que impidan el normal pasaje de flujo de aire por la serpentina exterior ?

Mensaje por lara » 18 Ago 2009 11:44

en principio gracias por tu atencion.
El ventilador creo que funciona algo lento pero lo que se extraña es que la maquina funciona correctamente durante todo el tiempo y el aumento de presion y temperatura se produce en el mismo mometo en el que se va a parar y no es algo progresivo.

Mensaje por totenu » 08 Oct 2009 11:39

revisa el condensador de arranque del ventilador, (co1m), de 450v y 1,5 mf, con eso se solucionara probablemente

Mensaje por nicoloco21 » 08 Oct 2009 22:55

el ventilador del condensador puede que gire lento o despacio según la necesidad del control de condensación lo que podes probar para descartar el ventilador es girarlo con la mano si gira suelto tranquilo no es y si es inverter el condensador de arranque (capacitor) esta integrado en la placa así que dudo que puedas cambiarlo, o seria algo complicado el hacerlo, lo de que aumenta la presión es antes de la parada pude que cierre válvulas antes de cuenta, pero claro, si no sabemos de de la maquina no se puede opinar comenta el modelo cantidad de evaporadores y ha ver si alguien tiene el manual para identificar ese fallo que da.

Mensaje por ABRAHAM » 26 Oct 2009 19:09

BUENAS TARDES, APARTE DE LO QUE TE HAN COMENTADO RESPECTO A LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR DE LA U. E., TAMBIÉN PUEDES CONTROLAR TEMA DE TENSIONES, YA QUE LAS BAJADAS DE TENSIÓN, PUEDEN PROVOCARTE UN ERROR 6 EN ESTE APARATO.
SI EL FALLO ES SUCESIVO, MIRA LA PRESIÓN DE TRABAJO - CON ESTA COMPROBACIÓN ELIMINAS VENTILADOR UE, CARGA DE GAS Y COMPRESOR. SI LA PRESIÓN ES CORRECTA-8KG EN BAJA, EL FALLO ES DE LA PCB DE LA UNIDAD EXTERIOR.
SÓLO PUEDES TENER FALLO EN TENSION DE LA RED O PCB UE SI LA PRESIÓN DE TRABAJO ES CORRECTA.
TE ACONSEJO QUE LLAMES AL SERVICIO OFICIAL, YA QUE SI COMPRAS UNA PCB Y LUEGO EL FALLO NO LO TIENES AHÍ, TE LA VAS A COMER
UN SALUDO


ABRAHAM

Mensaje por WebMaSTER » 26 Oct 2009 21:10

Buenas tardes ABRAHAM, mejor escribe en minúsculas. Escribir en mayúsculas equivale a estar gritando, además lo pone en las normas.

Un saludo.
WebMaSTER