Weno os digo el problema q tengo, el Verano pasado instalaron en mi casa 2 aparatos de aire, uno en una habitacion, q va muy bien, y otro en el salon, este jamas llego a enfriar bien, tampoco lo usamos mucho y no le dimos mucha importancia, el caso es q hoy por curiosidad, he io a ver la carga de gas de las 2 makinas, la de la habitacion bien, le doy al obus y sale gas, pero a la makina del salon, le di al obus y no salio nada de gas, salio un liquido verde, q no se q es y con un olor desagradable.....alguien sabe q es ese liquido?hay manera de limpiarlo? se habra cargao la makina? :SSSS
Bueno sorry por el toston, espero q podais ayudarme gracias y 1 saludo
Problema con makina,liquido raro en tuberias :S
Estimado usuario:
El líquido verde, no es más que óxido de cobre que se ha formado por disponer en el interior del circ uito algo de agua y éste ha realizado corrosión con el cobre de la tubería que compone el propio circuito...
El refrigerante contenido en el interior, si lo recuperas y lo reciclas, no le pasa nada, pero el circuito frigorífico has de limpiarlo correctamente para que pueda funciona en el futuro y precisamente el que no ha dado frio nunca es poruqe desde el principio tienes agua que ha evitado un correcto funcionamiento, pro tanto antes de continuar es necesario realizar una limpieza del interior del circuito ...
Tanto la recuperación y al mismo tiempo el reciclaje, así como la limpieza del propio circuito que tiene corrosión, se realiza con "UNA NUEVA PRÁCTICA EN LA REFRIGERACIÓN Y EL A/A", que se encuentra en la web www.fri3oilsystem.com
El sistema está ya en 14 paises y todos los usuarios (que han de ser frigorístas) están contentos en el 100% de los casos.
Saludos fgutierrez
El líquido verde, no es más que óxido de cobre que se ha formado por disponer en el interior del circ uito algo de agua y éste ha realizado corrosión con el cobre de la tubería que compone el propio circuito...
El refrigerante contenido en el interior, si lo recuperas y lo reciclas, no le pasa nada, pero el circuito frigorífico has de limpiarlo correctamente para que pueda funciona en el futuro y precisamente el que no ha dado frio nunca es poruqe desde el principio tienes agua que ha evitado un correcto funcionamiento, pro tanto antes de continuar es necesario realizar una limpieza del interior del circuito ...
Tanto la recuperación y al mismo tiempo el reciclaje, así como la limpieza del propio circuito que tiene corrosión, se realiza con "UNA NUEVA PRÁCTICA EN LA REFRIGERACIÓN Y EL A/A", que se encuentra en la web www.fri3oilsystem.com
El sistema está ya en 14 paises y todos los usuarios (que han de ser frigorístas) están contentos en el 100% de los casos.
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez
Confirmo lo dicho por fgutierrez, pero en tú caso, no tienes que recuperar el gas, pues dices que no salió ni gota.
Límpiar el circuito antes de cambiar el compresor, buscar la fuga (el gas se a escapado por algún sitio) y repararla, hacer vacío, cargar gas y comprobar funcionamiento y temperaturas.
Personalmente añadiría un neutralizador de acidez en el circuito, aún habiendo hecho la limpieza, no le hará ningún mal. Suerte.
Límpiar el circuito antes de cambiar el compresor, buscar la fuga (el gas se a escapado por algún sitio) y repararla, hacer vacío, cargar gas y comprobar funcionamiento y temperaturas.
Personalmente añadiría un neutralizador de acidez en el circuito, aún habiendo hecho la limpieza, no le hará ningún mal. Suerte.
Sr. invitado:
Gracias por apoyar la moción expuesta por mí anteriormente, pero en lo que no estoy de acuerdo es que tenga que colocar un neutralizador de acidez....
En primer lugar porque el sistema que he propuesto para limpiar el circuito frigorífico, deja seco completamente el mismo y no precisa añadir ningún producto que no necesita...
En segundo lugar porque todo lo que sea introducir "porquerías" es estropear la calidad interna del propio circuito. Los neutralizadores de acidez, ya han sido desewstimados por el mercado, ya que es un engaña-bobos, nunca se sabe cuanto es la cantidad de producto base para neutralizar los ácidos que hay dentro de los circuitos frigoríficos y por tanto es dificil acertar, y de todas formas si introduces productos bases, al final tienes dentro , base, ácido y la materia resultante de la reacciçon de ambos.
Por tanto el sistema fri3oilsystem, lo que hace es dejar limpio completamente el circuito frigorífico y por tanto no hay nada que esperar dentro del mismo después de su uso.
Saludos fgutierrez
Gracias por apoyar la moción expuesta por mí anteriormente, pero en lo que no estoy de acuerdo es que tenga que colocar un neutralizador de acidez....
En primer lugar porque el sistema que he propuesto para limpiar el circuito frigorífico, deja seco completamente el mismo y no precisa añadir ningún producto que no necesita...
En segundo lugar porque todo lo que sea introducir "porquerías" es estropear la calidad interna del propio circuito. Los neutralizadores de acidez, ya han sido desewstimados por el mercado, ya que es un engaña-bobos, nunca se sabe cuanto es la cantidad de producto base para neutralizar los ácidos que hay dentro de los circuitos frigoríficos y por tanto es dificil acertar, y de todas formas si introduces productos bases, al final tienes dentro , base, ácido y la materia resultante de la reacciçon de ambos.
Por tanto el sistema fri3oilsystem, lo que hace es dejar limpio completamente el circuito frigorífico y por tanto no hay nada que esperar dentro del mismo después de su uso.
Saludos fgutierrez
Muchas gracias por las respuestas y la ayuda, intentare solucionarlo ^^