PRECIONES EN SISTEMA R22 EN BAJA 110psi Y ALTA 350psi

Mensaje por adgar555 » 09 May 2015 18:37

HOLA TENGO UN PROBLEMA CON UN SISTEMA DE TRANE CON REFRIGERANTE R22 EN LAS PRESIONES ME MANDA 110psi EN BAJA Y 350psi EN ALTA DESPUÉS DE UN RATO CORTO DE TRABAJO EL COMPRESOR SE DETIENE Y HACE UN ZUMBIDO COMO SI ROSARA CON ALGO DEJA DE COMPRIMIR Y SIGUE HACIÉNDOME ESE ROSE, LA MIRILLA DE LA TUBERÍA DE ALTA ME DICE QUE ESTA EN DRY "SECO"

SI ALGUIEN PODRÍA AYUDARME DE LO AGRADECERÍA GRACIAS

Mensaje por chispas-gs » 11 May 2015 19:35

No escribas en mayúsculas,se lee peor,parece que estas gritando y lo dicen las normas del foro

No dices que tipo de instalación es,consumos,temperaturas,etc,etc

Di la historia completa de la instalación

Le han metido gas,siempre has llevado tu el mantenimiento ?

Están limpios y tienen buen caudal los intercambiadores ?

Desde cuando falla ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por WebMaSTER » 12 May 2015 09:48

Hola adgar555, como te he puesto en el otro tema, escribir en mayúsculas equivale a gritar, aquí y en todos los foros de internet.

Además lo indican las normas del foro: [Enlace local eliminado para invitados]

Un saludo.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Responder