Split y compresor dejan de funcionar después de corte luz

Mensaje por Prospebeach » 31 Dic 2013 18:23

Buenas tardes, mi problema es el siguiente: ha habido un corte en el suministro de luz estando el aparato (fujitsu ASYA 12LGC) encendido en modo calor. A la vuelta de la luz, el equipo no responde ni tiene ninguna luz encendida. Desconozco si puede ser una avería grave o si por el contrario es algo sencillo que podría arreglar yo mismo. Gracias avanzadas

Mensaje por chispas-gs » 02 Ene 2014 12:17

Le has echo un reset prolongado ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por frigoclima » 02 Ene 2014 22:39

Hola, es muy probable que se halla quemado el fusible de la entrada de alimentación en la placa principal ubicado en la unidad interior. Por lo general de 5 Amperios.
www.frigoclima.es

Servicio, Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado

Mensaje por Tecnico Gasfriocalor » 28 Ene 2014 18:28

Saludos,
Esto puede ser porque se haya quemado la placa del split o bien un fusible de la misma placa.
Para ambos casos lo mejor es llamar a un técnico.
Un saludo,
http://www.gasfriocalor.com/
Síguenos en Facebook: www.facebook.com/gasfriocalorcom
Síguenos en Google+: www.google.com/+Gasfriocalorsocial

Mensaje por chispas-gs » 28 Ene 2014 18:54

frigoclima escribió:Hola, es muy probable que se halla quemado el fusible de la entrada de alimentación en la placa principal ubicado en la unidad interior. Por lo general de 5 Amperios.


Suelen ser de 3.15 amp no de 5 amp
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos