error del termistor de ambiente, rectificado GRACIAS

Mensaje por ALYJE2010 » 22 Ago 2010 06:24

Hola, tengo el problema del termistor de ambiente,
almenos es el codigo de error q me marca en la pantalla
yo quisiera saber donde esta situado en mi equipo ( es un fujitsu general )
y con las mismas poder cambiarlo o solucionar el problema.
gracias

PERDON,


ES UN:

FUJITSU GENERAL
MODEL AUH36LUAS
SERIAL NO. T 0 0 2 0 9 5

230V-50Hz
REFRIGERANT R410A

IPX0

TIPO CASSETE

GRACIAS

Mensaje por Yonilatoco » 22 Ago 2010 11:40

El código de error que de debe dar es el 02 (sonda abierta) o el 03 (sonda cortocircuitada)

Esta en la unidad interior, tienes que quitar el filtro para ver la sonda de color negra que esta gusto debajo del ventilador los cables están conectados a la placa electrónica en el conector CN8

La referencia de la pieza es la 9703299025 (Room Temp. Thermistor) sonda de ambiente de la unidad interior.

Lugar donde la puede pedir o intentarlo:

http://www.eurofred.com/servicio-tecnico

Mensaje por ALYJE2010 » 22 Ago 2010 12:45

Yonilatoco escribió:El código de error que de debe dar es el 02 (sonda abierta) o el 03 (sonda cortocircuitada)

Esta en la unidad interior, tienes que quitar el filtro para ver la sonda de color negra que esta gusto debajo del ventilador los cables están conectados a la placa electrónica en el conector CN8

La referencia de la pieza es la 9703299025 (Room Temp. Thermistor) sonda de ambiente de la unidad interior.

Lugar donde la puede pedir o intentarlo:

http://www.eurofred.com/servicio-tecnico


GRACIAS POR LA INFORMACION.

pero me has echo dudar ya q el teorico tecnico q me cobro por no arreglarlo
me dio dos fotocopias de los codigo de error,
y yo comprobando en el mando me da error 09 lo cual en fotocopia me dice error de termistor de ambiente
¿como puedo saber si las fotocopias corresponden a ese aparato y no varia los codigos?
ademas
¿como puedo conseguir las instrucciones del aparato?

FUJITSU GENERAL MODEL AUH36LUAS
SERIAL NO. T 0 0 2 0 9 5 230V-50Hz REFRIGERANT R410A IPX0 TIPO CASSETE

GRACIAS Y PERDONA POR SER UN PESADO-

Mensaje por Yonilatoco » 23 Ago 2010 14:25

El error 09 es fallo del flotador de la bomba de desagüé.


Manual:

http://www.climastorm.com/service/Gener ... 36,45L.pdf

Mensaje por ALYJE2010 » 24 Ago 2010 21:23

Yonilatoco escribió:El error 09 es fallo del flotador de la bomba de desagüé.


Manual:

http://www.climastorm.com/service/Gener ... 36,45L.pdf





GRACIAS,

DE MOMENTO ESTA FUNCIONANDO Y ERA TAN SIMPLE COMO LIMPIAR LA TUBERIA DEL DESAGUE.

COSA Q EL TECNICO NO VIO.

Responder