Aire acondicionado Saivod Kis125 inverter

Mensaje por Hélio » 01 Oct 2010 20:10

Hola a todos
Tengo un problema en mi Saivod que es el siguiente:
Cuando enciendo la unidad interior, funciona, pero no hace frío, la unidad exterior el ventilador funciona durante unos segundos y luego se apaga, el compresor no funciona.
En la unidad interior el Led de Operacion está encendido e los outros dos apagados.
En la unidad exterior el LED rojo está conectado e el verde parpadea siempre con la misma frecuencia.
Agradecería ayuda
Gracias

Mensaje por Fontanero » 02 Oct 2010 13:18

El led verde es el de comunicación entre la exterior y la interior, tiene que estar parpadeando continuamente.
El led rojo si esta apagado significa que tienes el aparato parado.
El led amarillo es es que de da la avería cada 15 segundos.

Tienes que fijarte en el led amarillo y contar las veces que parpadea.

La avería que te da la interior es:

Fallo del IPM por sobrecalentamiento.

Pero si dices que esta muy pocos segundos en marcha el compresor, me extraña que se caliente el IPM

Mensaje por Hélio » 06 Oct 2010 23:32

Hola gracias por su ayuda Fontanero.
Mi problema es que el compresor no arranca, apenas el ventilador exterior se conecta unos segundos y luego se detiene.

Mensaje por INDIMAR » 21 Oct 2010 17:45

Yo tengo uno igual con un problema similar. No existen repuestoa ya que la fábrica quebró. Podemos hacer con los dos uno que funcione?

Mensaje por calorifrio » 27 Mar 2011 00:18

esto pasa por comprar máquinas económicas; hay que montar Daikin, Mitsubishi o Panasonic seguridad máxima, eficiencia y servicio post venta y con eso se evitan estos problemas