Buenos dias,
tengo una consulta referente a un Firstline de 3000 frigorias que tiene una averia que aparentemente creia que era cambiar elcondensador porque no funcionaba el ventilador pero al cambiarlo sigo con la misma averia.Ademas parece que el ventilador funciona pero muy lento provocando que el compresor se caliente hasta pararse.Me podrias dar ideas de cual puede ser el fallo????
Muchas gracias.
Averia Firstline
Si al girarlo con la mano se pone en marcha es el condensadr si no deberias comprovar tensiones
hola, es un split? si es asi, me parece que el funcionamiento del ventilador dependa del condensador. Yo cambiaria el capacitor que suele ser de 1.5 mf o comprobar tensiones. Ademas probar con la mano si gira livianito. Saludos