Problema LG S12AN

Mensaje por Joseandratx » 03 Ene 2011 18:26

Hola, buenas tardes, tengo un problema con un climatizador LG S12AN, la luz de power me da un código de error, 6 parpadeos, he comprobado la presión del Gas y es correcta, supongo que es fallo en la placa exterior, pero me gustaría confirmación del error.
Garcias

Mensaje por Luci » 04 Ene 2011 19:27

Error DC máxima (consumo alto).


Posibles causas:

• La potencia suministrada no es normal
• El conector (CN-U,V,W) está desconectado o insertado en el lugar equivocado
• Capacitor ventilador defectuoso (modelos 18/24).Exceso consumo.
• El compresor está bloqueado (bobina en corto) ⇒ Reemplace el compresor
• La presión del refrigerante es demasiado alta
• Defecto en el ensamblaje de la PCB exterior.