Hola a todos aunque hace tiempo que os leo es la primera vez que escribo para consultaros unas dudas que tengo ya que tengo que poner en funcionamiento un sistema que habian perforado la tuberia de baja accidentalmente con lo que se escapó el gas y entro el aire dentro del sistema, la tuberia ya esta sustituida y no hay fugas (comprobado con bomba y vacuometro, la cuestion es:
1.-¿Hago el vacio con las valvulas abiertas para sacar asi tambien el aire de la unidad esterior?
2.-¿Si lo hago asi no sacaré tambien el aceite y habria que reponerlo?
No he encotrado respuestas a estas preguntas en el foro ya que siempre se habla de hacer el vacio con las valvulas cerradas, pero en caso de este tipo de averias o de perdidas de parte de gases 407 o 410 en los cuales ya se rompe la proporcion ¿no seria aconsejable hacer el vacio completo con las valvulas abiertas?
Pd.- el equipo es un Firsline FCS12000CH con R407C.
Saludos y gracias.
Consulta proceso tras reparar fuga de gas.
Hola ,
el vacio lo tienes que hacer a todo el circuito frigorifico , unidad exterior tambien ,con llaves de servicio abiertas.
Luego un buen vacio y carga de refrigerante a peso.
el vacio lo tienes que hacer a todo el circuito frigorifico , unidad exterior tambien ,con llaves de servicio abiertas.
Luego un buen vacio y carga de refrigerante a peso.
Saludos
Gracias por tu respuesta Beteu, pero ¿podrias responderme entonces a la 2ª cuestion?, al hacer el vacio con las llaves abiertas ¿no sacamos tambien el aceite?, entonces, ¿no abria que añadir aceite?
Saludos y gracias por anticipado.
Saludos y gracias por anticipado.
pues no amigo porke la bomba no es capaz de arrastrar acaite hacia fuera solo extres aire que entrado el cual contiene humedad y ya sabemos lo perjudicial que es para un circuito frigorifico
Gracias por vuestra respuesta, habia leido en algun sitio que hacer el vacio completo con las valvulas abiertas sacaba aceite y queria asegurarme.
Saludos.
Saludos.