Tecnología REPLACE mitsubishi - conductos - R22

Mensaje por Fildius » 07 Oct 2011 20:26

Hola a todos,

He llamado al servicio técnico de mitsubishi y me dicen que la serie SEZ tiene tecnología REPLACE, pero sin embargo otro instalador me comenta que esta tecnologia sólo esta en las Serie Zubadan, Power Inverter (>= PEZ)

El problema es que tengo una instalación para uso domestico (45m2) que utilizaba R22 y se me ha estropeado, y me aseguran que sólo con esa tecnología podre garantizar su funcionamiento. El problema es el diámetro de las tuberías que no es compatible con la instalación y por tanto perdería la garantía.
Sin embargo, me comentan que con un equipo LG compatible con el diámetro de la tubería y una limpieza de hidrógeno, podría funcionar.

Como veis estoy echo un lío, que me recomendáis?

Muchas gracias

Mensaje por zelu » 09 Oct 2011 19:41

la limpieza es con el producto especial que se puede mover con Nitrogeno.
yo lo que colocaria es una maquina con el mismo diametro de tuberias, que diametro tienes? te digo que modelos llevan ese diametro.

Mensaje por Beteu » 10 Oct 2011 10:16

Hola Fildius,

hay que diferenciar en dos cosas una es la tecnologia replace y otra es la compatibilidad de tuberias , no tiene por que una serie
llevar las dos tecnologias.

Dime la seccion de tuberias que tienes o por su defecto el modelo y marca del equipo antiguo y te aconsejo un modelo en especial que te cubre la garantia.
Saludos

Mensaje por Fildius » 10 Oct 2011 22:15

Muchas gracias por vuestra ayuda

El diámetro es:
12,7 liquido
19,05 gas

La maquina es antigua 18 años es Interclisa, no se el modelo.

Mi preocupación es que me han dicho que cualquier maquina que no sea Mitsubishi ("replace") no me aguantara más de 3 años, terminara quemándose el compresor por la mezcla con residuos de R22

Estas son las opciones que me han dado
1) tecnologia replace
2) fri-oil u otro similar
3) cambiar tuberias
Las dos ultimas son bastante costosas.

Gracias por vuestra experiencia

Mensaje por Beteu » 11 Oct 2011 09:43

Hola ,

Yo descarto el cambio de tuberias , la limpieza de ellas dependera de si tienes acidez en el circuito , realizale un test de acidez.
Con nitrogeno le puedes hacer un barrido , ten encuenta la tecnologia replace es para reducir costes.
La instalacion sera mas rapida y facil , menos tiempo de instalacion y respetas el medio ambiente , generando menos residuos.

Con esa seccion de tuberia te puedes instalar los siguientes modelos , con la tranquilidad de que no vas a tener problemas futuros y que tienen garantia.
Necesitaras una carga adicional de refrigerante , y las distancias maximas entre unidades depende de la serie que instales.

Las series standard inverter modelos puhz-p100/125/140
Las series power inverter modelos puhz-rp100/125/140
Las series zubadan modelos puhz-hrp125/140

Suerte en la eleccion
Saludos

Mensaje por Fildius » 11 Oct 2011 10:56

Muchísimas gracias Beteu

Una ultima pregunta, he visto que no son de la serie Mr.Slim y tengo un apartamento de menos de 45m2, ¿Cual me recomendarías?

Y más o menos en qué precio está la maquina.

De nuevo muchas gracias

Mensaje por Beteu » 11 Oct 2011 13:13

Si que son de la serie Mr Slim , la potencia que necesitas estara relacionada con un calculo de cargas , asi por encima una
pez-60jaq ... pero esa tuberia , no tiene relacion con esta maquina , verdad ??
Saludos

Mensaje por Fildius » 11 Oct 2011 13:41

Lo siento, perdona mi ignorancia

me he liado, lo que he leído
"Las nuevas exteriores trifásicas PUHZ-P100/125/140YHA de la gama Standard Inverter se combinan con las unidades
de conductos, cassettes, pared, techo y suelo vertical de la gama Mr. Slim, y así adaptarse a cualquier aplicación
ó instalación."

¿Entonces que tendría que hacer?

Por un lado, por ejemplo PUHZ-P100 + pez-60jaq, eso se combina de esa manera?

Gracias

Mensaje por Beteu » 11 Oct 2011 17:01

No esa convinacion no es buena , tienen que coincidir las potencias en las dos unidades , si tu espacio a climatizar es de 45m2 ,no entiendo que la tuberia sea 1/2 3/4 , es demasiado grande .

Para esa tuberia la potencia minima es una 100 que son 8600Kcal/h , para 45m2 es demasiada potencia.
Saludos

Mensaje por Fildius » 11 Oct 2011 23:30

Ese es precisamente el problema la instalación fue pensada para un piso de 1 o de 4 habitaciones, entiendo que pasa por poner una maquina PEZ50vjaq y una reductora de tubería. Ya se que la reductora invalida la garantía, pero hay algún problema añadido más???

De nuevo muchísimas gracias

Mensaje por ELEUTERIO » 12 Oct 2011 16:02

Por aquella epoca en las interclisa se aislaba solo el tubo de baja, osea, que otra cosa a tener en cuenta.

Un saludo.

Mensaje por Fildius » 12 Oct 2011 16:34

Muchas gracias ELEUTERIO,

estoy echo un lío total, por ahora cosas a tener en cuenta según me habéis dicho:

1. Necesitaría una reducción de tuberías, y perdería la garantía del fabricante.
2. Interclisa aislaba solo el tubo de baja.
3. Las dimensiones son muy muy reducidas no llega a salón y un dormitorio < 30 m2, no me puedo ir a la gama compatible en tubería.

que me recomendáis, ¿instalar de nuevo las tuberías? pero me han dicho que el coste es muy elevado.

Me acaban de dar presupuesto con una Mitsubishi PEZ50VJAQ + instalación por 3.360€

Que haríais en mi lugar, es una inversión importante y no quiero que me dure 2 telediarios. ¿Hay otra soluciones?

Gracias a todos

Mensaje por Beteu » 13 Oct 2011 09:24

Hola Fildius,

tranqui que todo tiene solucion , el espacio a climatizar es 45m2 o hay posibilidad de ampliar alguna sala mas '?? ...lo digo por
climatizar mas estancias , y colocar la maquina pez-100ja que valdria con esa tuberia , si no hay posibilidad de hacer lo que te comento , pues tendras que cambiar la tuberia.
Saludos

Mensaje por Fildius » 13 Oct 2011 10:39

Hola Beteu,

No hay posibilidad de ampliar alguna sala mas.

O me la juego sin garantía o cambio las tuberías, que harías?. (Prometo siempre hablar bien de ti)


De verdad, muchas gracias por vuestro tiempo.

Mensaje por Fildius » 13 Oct 2011 10:40

Hola Beteu,

No hay posibilidad de ampliar alguna sala mas.

O me la juego sin garantía o cambio las tuberías, que harías?. (Prometo siempre hablar bien de ti)


De verdad, muchas gracias por vuestro tiempo.

Mensaje por Beteu » 13 Oct 2011 13:01

Hola ,

tienes que cambiar las tuberias , ten en cuenta que a mayor diametro de linea de liquido es necesario mas refrigerante , en tu caso son dos medidas por encima y cuando la tuberia de gas es mayor puedes llegar a tener problemas de retornos de aceite , tambien son dos medidas por encima , vas a tener problemas de funcionamiento.
Te aconsejo que adquieras la pez-50ja ya que es una unidad con muy buenos resultado y que cambies la tuberia.
Saludos

Mensaje por Fildius » 14 Oct 2011 17:42

Gracias Beteu,

como primera opción voy a intentar cambiar las tuberias,

pero como segunda, iria al modelo que me has indicado puhz-p100/125/140

"Para esa tuberia la potencia minima es una 100 que son 8600Kcal/h , para 45m2 es demasiada potencia"

¿Que tenga demasiada potencia que problemas implicaria? peor sensación termica, demasiado frio, problemas de mantenimiento posteriori..

Gracias de nuevo.

Mensaje por Fildius » 14 Oct 2011 17:42

Gracias Beteu,

como primera opción voy a intentar cambiar las tuberias,

pero como segunda, iria al modelo que me has indicado puhz-p100/125/140

"Para esa tuberia la potencia minima es una 100 que son 8600Kcal/h , para 45m2 es demasiada potencia"

¿Que tenga demasiada potencia que problemas implicaria? peor sensación termica, demasiado frio, problemas de mantenimiento posteriori..

Gracias de nuevo.

Mensaje por Beteu » 14 Oct 2011 18:54

No me cuadra una cosa , con esa tuberia que tienes antigua , las unidades eran de potencias mas grandes que para una sala de
45m2 , que distancia hay entre unidad interior y exterior ?? ....si la potencia es muy grande en comparacion con la sala a climatizar el resultado sera , mucho caudal de aire , sensacion termica inestable , y la unidad al ser inverter la frecuencia de trabajo del compresor sera minima llegando a realizar demasiados arranques y paros.
Saludos

Responder