daikin rmxs140e

Mensaje por benitollende » 07 Jul 2011 19:31

tengo un equipo daikin RMXS140E que no calienta ni enfria ,los ventiladores de la unidad exterior si se ponen en marcha pero el compresor no y al cabo de unos minutos parpadea el led de los splits.
he mirado tension a la entrada del compresor y no llega.

Mensaje por J_Rodrigo » 26 Sep 2011 00:20

Hola:
El led en intermitencia de las unidades interiores indican avería o alarma de sistema.
Esa es una máquina bastante compleja, son de los primeros prototipos que salieron con unos displays en la unidad exterior.
Lo más recomendable es que se realice un check desde los splits que parpadean, y cuando parpadean, para localizar la avería, si no, abrir la u.exterior y mirar los displays. Aparecerá una avería con una letra y un número. Por ejemplo; C4

Cuando tengas el código de avería te podremos ayudar, pero pinta avería L5 y eso es feo.

Saludos:

Mensaje por benitollende » 15 Nov 2011 12:56

error e-4