Mi art cool wide LG inverter no calienta

Mensaje por Miguelruperez » 27 Dic 2007 23:04

Compre un aparato LG art cool deluxe con bomba de calor hace una año y medio, desde hace 2 meses he notado que no calienta y aparece muchas veces el simbolo de descongelacion, ademas he notado que el aparato externo se congela literalmente y que cuando esta en el modo de descongelacion hecha humo ( creo que no es vapor ), ademas he notado que la hélice no va tan rapido como antes.
Antes de que echara humo vienieron a verlo, comprobaron las presiones y me dijeron que estaba bien.
Volvere a llamar, pero me gustaria que alguien me diera su opinión ( por supuesto que no lo vuelvo a encender ).

Mensaje por alexluda » 31 Dic 2007 15:11

Hola,

Seguramente le falta gas, por eso se congela tanto. Es normal q se congele pero no tan seguido.Cuando hace el desescarche el agua se evapora asi que no es humo, es vapor. El ventilador exterior va mas lento para mantener la presion, no te preocupes por eso, se autoregula ella misma.
Si le falta gas es porque tiene una fuga que deben repararte.