Hace 2 años coloque un split Surrey mod Waira 2300 f hasta ayer funciono un espectáculo. Hoy no. La unidad interior "evaporador" tira aire pero no frío, vale aclarar que los filtros están limpios, lo que si no escucho es el compresor de la unidad externa al cual le cambie el capacitor por otro de similares características.
Que tendría que fijarme antes de llamar a un técnico?
compresor split Surrey mod Waira 2300 f no arranca
Les informo que el problema que tenía, eran dos caños juntos a rraíz de la vibración se hizo un agujerito donde perdio el gas.
Soldadura de por medio y carga posterior solucionado el problema.
Muchisimas gracias a todos los que participaron para resolver el problema.
Soldadura de por medio y carga posterior solucionado el problema.
Muchisimas gracias a todos los que participaron para resolver el problema.