codigos MIDEA
Hola a todos!! Estoy trabajando con sistemas multisplit de la marca MIDEA.Varias de las unidades al ponerlas en marcha me dan una serie de codigos de error q aparecen en la unidad interior.Suelen ser del tipo P1 - P2 - O - E1.Suelo resolver la "averia" tras resetear el sistema en un par de ocasiones y comprobar TODO,pero con dudas de si el error pudiera volver.
Conoce alguien una lista de codigos de error dela marca?Si la hay no la encuentro por ningun sitio.
Gracias y un saludo.
Conoce alguien una lista de codigos de error dela marca?Si la hay no la encuentro por ningun sitio.
Gracias y un saludo.
Hola.
Agente de Midea es Parmaz SL.
Supongo ellos tiene el codigo de error de Midea.
www.parmaz.es
Nº de Teléfono : 902 11 07 38
E-mail :consulta@climatizamostucasa.com
Puedes encuentra más informacion de parmaz en pagina amarillas.
Un saludo.
Agente de Midea es Parmaz SL.
Supongo ellos tiene el codigo de error de Midea.
www.parmaz.es
Nº de Teléfono : 902 11 07 38
E-mail :consulta@climatizamostucasa.com
Puedes encuentra más informacion de parmaz en pagina amarillas.
Un saludo.
hola.
gracias por responder pero en PARMAZ nada de nada.Tambien he buscado en la pagina oficial de MIDEA y tampoco,ni siquiera en ingles.Parece que la marca tiene un servicio tecnico un poco limitado.
Si alguien sabe algo de estos codigos o tiene idea de donde mirar...
Gracias
gracias por responder pero en PARMAZ nada de nada.Tambien he buscado en la pagina oficial de MIDEA y tampoco,ni siquiera en ingles.Parece que la marca tiene un servicio tecnico un poco limitado.
Si alguien sabe algo de estos codigos o tiene idea de donde mirar...
Gracias
Hola. Lo siento.
Si puedes mi dices el modelo y me enviar la foto de panel. Yo puedo llamar a la fabrica y busca este codigo para ti.
Un saludo.
Si puedes mi dices el modelo y me enviar la foto de panel. Yo puedo llamar a la fabrica y busca este codigo para ti.
Un saludo.
Hola, las P son protecciones, o ienes que hacer nada, ella sola se resetea y empieza a trabajar de nuevo, puede ser un desescarche o algo similar, las E si sin errores y tienes que solucionarlo antes d eponerlo en marcha, el E0 es error de comunicacion entre unidad int y ext. en españa esta MDV Spain que son importadores y distribuidores de Midea para españa.
MDV Spain SAT escribió:Hola, las P son protecciones, o ienes que hacer nada, ella sola se resetea y empieza a trabajar de nuevo, puede ser un desescarche o algo similar, las E si sin errores y tienes que solucionarlo antes d eponerlo en marcha, el E0 es error de comunicacion entre unidad int y ext. en españa esta MDV Spain que son importadores y distribuidores de Midea para españa.
Hola MDV Spain SAT, sabes donde puedo conseguir manuales de servicio de la marca MIDEA, aquí te dejo una pagina donde encontraras varios manuales:
http://www.forofrio.com/index.php?optio ... t&catid=29
Hola!!, podria laguien de ustedes decirme si la marca MIDEA de climatizadores existe en México?. Estoy actualmente viviendo en Sao Paulo, Bs. y compré hoy (emergentemente por el calorón) un climatizador y humidificador MIDEA. Sólo que al volver a México, no sé si podre encontrar asistencia técnica fácilmente en caso necesario .
Gracias !! aguardo respuesta.
Gracias !! aguardo respuesta.
Hola otra vez a todos!,
Chequé las páginas de MIDEA y lei que estan em Monterrey ya. Sabe alguien de ustedes si tiene asistencia técnica en en D.F.?. Pues quizá lo pueda necesitar. Otra pregunta: aún no me llega mi climatizador (es por entrega a domicilio), pero estuve leyendo que dan mucha lata con el ruido. Es esto cierto? o depende del modelo, instalación, etc.
Otra pregunta más: si vivo en Sao Paulo, donde le clima es sumamente húmedo, será que va a servirme el climatizador?. Ya quedé con dudas. La marca es: climatizador e unidificador de Ar Quente e frio MVAC-120 c/ Ionizador e controle remoto. De 110 V.
Agredeceré mucho sus respuestas!!.
Mary Carmen.
Chequé las páginas de MIDEA y lei que estan em Monterrey ya. Sabe alguien de ustedes si tiene asistencia técnica en en D.F.?. Pues quizá lo pueda necesitar. Otra pregunta: aún no me llega mi climatizador (es por entrega a domicilio), pero estuve leyendo que dan mucha lata con el ruido. Es esto cierto? o depende del modelo, instalación, etc.
Otra pregunta más: si vivo en Sao Paulo, donde le clima es sumamente húmedo, será que va a servirme el climatizador?. Ya quedé con dudas. La marca es: climatizador e unidificador de Ar Quente e frio MVAC-120 c/ Ionizador e controle remoto. De 110 V.
Agredeceré mucho sus respuestas!!.
Mary Carmen.
los de tipo E son errores de comunicacion y sensoria LOS de tipo P es por baja presion si quiere tener los codigos escribana PERUANAZO.182006@hotmail.com tengo manuales para intercambiar Los de tipo O son problemas varios ente los cuales las tarjetas madre de algunas condensadoras u evaporadoras
hola. estoy trabajando con una MDV 4x1 modelo: MDV4M070IV5EXT... Aparece el codigo E1: phase secuensy, en la pantalla de las interiores. alguien me puede ayudar? El local tiene 220 trifasico por lo que la alimentacion la hice a traves de 2 fases...tambien me saltava el magneto al dar la corriente.
en la ficha tecnica encontre que la distancia frigorifica maxima es de 20m... Es por cada unidad o entre las 4?
GRACIAS
en la ficha tecnica encontre que la distancia frigorifica maxima es de 20m... Es por cada unidad o entre las 4?
GRACIAS
I LA E1?
amigo llego tu solucion
mandame un correo y te los mando por mail
Hola aras! ... Kaiser545454@gmail.com
Mary Carmen escribió:Hola!!, podria laguien de ustedes decirme si la marca MIDEA de climatizadores existe en México?. Estoy actualmente viviendo en Sao Paulo, Bs. y compré hoy (emergentemente por el calorón) un climatizador y humidificador MIDEA. Sólo que al volver a México, no sé si podre encontrar asistencia técnica fácilmente en caso necesario .
Gracias !! aguardo respuesta.
Claro que si existe en mexico la marca MIDEA y por servicio no vas a tener problemas porque aqui en mexico
el centro de servicio es el mismo del LG .
Saludos....
Hola que tal,estuve revisando equipos multisplit midea del condensador modelo mdv -v160w/ddn1 y evaporador mdv-d36 t2 /vn1-ba5 el problema esta en que los equipos cuando bajas la temperatura a 25 grados no deja de enfriar y eso que la hqbitacion .medido con un termometro esta a 19 grados,cuando lo pones a 30 deja para por temperatura del termostato esto sucede en cuatro evaporadoras y en dos instalaciones en oficinas de fiferentes clientes
omar escribió:Hola que tal,estuve revisando equipos multisplit midea del condensador modelo mdv -v160w/ddn1 y evaporador mdv-d36 t2 /vn1-ba5 el problema esta en que los equipos cuando bajas la temperatura a 25 grados no deja de enfriar y eso que la hqbitacion .medido con un termometro esta a 19 grados,cuando lo pones a 30 deja para por temperatura del termostato esto sucede en cuatro evaporadoras y en dos instalaciones en oficinas de fiferentes clientes
Abre un tema nuevo para tu caso,lo veran mas y en el asunto la referencia,ejemplo: temperatura Midea,etc
aras escribió:amigo llego tu solucionmandame un correo y te los mando por mail
No edites sin escribir nada,no tiene sentido
Gracias
Gracias
como solucionar el codigo eo
E0 EEPROM error
yo tengo los 9. Códigos de Falla (Sistema de Auto-Diagnostico)
9.1 Indicación de Error.
Para Equipos 12k, 18k
Display Operation lamp flash times Timer lamp Failure
E1 1 X Falla en EEPROM o PCB
E2 2 X Falla Zero crossing
E3 3 X Problemas en el Motor Interior
E4 4 X Falla en PCB
E5 5 X Problema de funcionamiento en sensor interior, posiblemente abierto o fuera de rango
E6 6 X Problema de funcionamiento en sensor de Serpentín, posiblemente abierto o fuera de rango
EC 2 O Falla, detección de fuga de gas.
O (light) X (off)☆(flash)
Para equipos de 24k
Display Operation lamp flash times Timer lamp Failure
E1 1 X Falla EEPROM
E2 2 X Falla Zero crossing
E3 3 X Problema de funcionamiento en motor Interior.
E4 4 X Falla en PCB
E5 5 X Sensor de temperatura T1 interior abierto o en corto.
E6 6 X Sensor de temperatura T2 de Serpentín, abierto o en corto.
EC 2 O Falla, detección de fuga de gas
E9 9 X Falla de comunicación entre unidad Interior y Exterior.
O (light) X (off)☆(flash)
9.1 Indicación de Error.
Para Equipos 12k, 18k
Display Operation lamp flash times Timer lamp Failure
E1 1 X Falla en EEPROM o PCB
E2 2 X Falla Zero crossing
E3 3 X Problemas en el Motor Interior
E4 4 X Falla en PCB
E5 5 X Problema de funcionamiento en sensor interior, posiblemente abierto o fuera de rango
E6 6 X Problema de funcionamiento en sensor de Serpentín, posiblemente abierto o fuera de rango
EC 2 O Falla, detección de fuga de gas.
O (light) X (off)☆(flash)
Para equipos de 24k
Display Operation lamp flash times Timer lamp Failure
E1 1 X Falla EEPROM
E2 2 X Falla Zero crossing
E3 3 X Problema de funcionamiento en motor Interior.
E4 4 X Falla en PCB
E5 5 X Sensor de temperatura T1 interior abierto o en corto.
E6 6 X Sensor de temperatura T2 de Serpentín, abierto o en corto.
EC 2 O Falla, detección de fuga de gas
E9 9 X Falla de comunicación entre unidad Interior y Exterior.
O (light) X (off)☆(flash)
Gracias Octavio por tu aportacion
MDV Spain SAT escribió:Hola, las P son protecciones, o ienes que hacer nada, ella sola se resetea y empieza a trabajar de nuevo, puede ser un desescarche o algo similar, las E si sin errores y tienes que solucionarlo antes d eponerlo en marcha, el E0 es error de comunicacion entre unidad int y ext. en españa esta MDV Spain que son importadores y distribuidores de Midea para españa.
me da E9 es un aire esplit de 24btu para saber que es la falla gracias
raul macias escribió:me da E9 es un aire esplit de 24btu para saber que es la falla gracias
Display = E9
Malfunction or Protection = Voltage error
hola,TENGO PROBLEMAS CON UN EQUIPO TIPO MINI SPLIT MCA MIDEA. ME INDICA UN CODIGO EN EL DISPLAY E9 QUISIERA SABER QUE SIGNIFICA ESA FALLA. ESPERO RESPUESTA
LEOPOLDO palacios escribió:hola,TENGO PROBLEMAS CON UN EQUIPO TIPO MINI SPLIT MCA MIDEA. ME INDICA UN CODIGO EN EL DISPLAY E9 QUISIERA SABER QUE SIGNIFICA ESA FALLA. ESPERO RESPUESTA
No escriba en mayúsculas,se lee peor y lo dicen las normas del foro
Lee la respuesta anterior que dice lo que es el error E9
lo_kaiser escribió:I LA E1?
No escribas en mayúsculas
Dependiendo del modelo puede ser :
Phase-sequence Error of Power Supply
o
Sonda int
Dependiendo del modelo puede ser :
Phase-sequence Error of Power Supply
o
Sonda int
codigo e 9 aiere spli marca midea
juan bravo escribió:codigo e 9 aiere spli marca midea
Que aquí no te cobran por escribir mas letras, que parece un telegrama jajajaja y revisa la ortografia
Di modelo,pruebas,etc
Hola! Alguien sabe au significa el código EC ??
Gracias
Gracias
Jorge Escobedo escribió:Hola! Alguien sabe au significa el código EC ??
Gracias
Modelo ?
La mayoría ;
Funciones especiales
NOTA
Detección de Pérdida del Refrigerante.
Con esta nueva tecnología, el área de visualización
mostrará “EC” y las luces de indicación comenzarán a
destellar continuamente cuando la unidad exterior
detecte una pérdida del refrigerante.
¿Qué significa cuando indica "df"?
Saludos.
Alfonso.
Saludos.
Alfonso.
No dice el modelo
No suele ser averia,sino defrost o desescarche,una operacion que hacen los climatizadores en modo bomba de calor para derretir el hielo que se forma en la U.E.
Buenas amigos !
Tengo problemas con un aire acondicionado tipo mini split de parche (o pared)...
Cada 3 horas se apaga, dura dos minutos con un codigo de luz led titilante y seguidamente deja de mostrar el error pero no arranca más, hay que volver a encenderlo manualmente (de control remoto).
La unidad es inverter, tipo multi y es abastecida por condensadora VRF, hay 14 equipos conectados a esa condensadora pero solo ese mini split me falla !!!
Tengo problemas con un aire acondicionado tipo mini split de parche (o pared)...
Cada 3 horas se apaga, dura dos minutos con un codigo de luz led titilante y seguidamente deja de mostrar el error pero no arranca más, hay que volver a encenderlo manualmente (de control remoto).
La unidad es inverter, tipo multi y es abastecida por condensadora VRF, hay 14 equipos conectados a esa condensadora pero solo ese mini split me falla !!!
No dice modelo,error que da,pruebas realizadas,historial del equipo,etcDeyverc86 escribió: ↑29 Ene 2019 20:10Buenas amigos !
Tengo problemas con un aire acondicionado tipo mini split de parche (o pared)...
Cada 3 horas se apaga, dura dos minutos con un codigo de luz led titilante y seguidamente deja de mostrar el error pero no arranca más, hay que volver a encenderlo manualmente (de control remoto).
La unidad es inverter, tipo multi y es abastecida por condensadora VRF, hay 14 equipos conectados a esa condensadora pero solo ese mini split me falla !!!
Abra un tema nuevo para su caso
Gracias
hola si puen ayudarme ayer instalaron mi aire midea de 22.000 btu y sale error F2 sinalguiem sabe lamfalla para q m asesore x favor mi correo dentalplus1984@Hotmail.com
Es nuevo ?arturo chile escribió: ↑26 May 2019 01:30hola si puen ayudarme ayer instalaron mi aire midea de 22.000 btu y sale error F2 sinalguiem sabe lamfalla para q m asesore x favor mi correo dentalplus1984@Hotmail.com
Esta en garantía ?
Modelo ?
Hola, necesito ayuda les cuento tengo un equipo Midea modelo MSMAC-18HRN1, el cual después de 1 año de uso me sale el código CF después de un rato desaparece pero ya no me tira aire caliente lo e reiniciado, limpiado filtros y nada ha resultado, por favor si alguien me puede ayudar se los agradecería.
Gracias..!!
Gracias..!!
comparteme porfa amigo la solucion a la falla E1 para clima midea inverter 220v