Mensaje por Pitreku » 21 Feb 2012 18:01

Cuando enciendo una unidad interior, por ejemplo la del comedor, esta funciona correctamente,
pero al mismo tiempo la de la habitación, quito los filtros y pongo la mano en las rejillas y están MUY calientes ,
Con esto quiero decir que encendiendo una sola se calientan las dos, pero solo una funciona el ventilador.
Si lo hago al revés pasa lo mismo se calientan los 2 circuitos.
Calientan muy bien .

Mensaje por ELEUTERIO » 21 Feb 2012 23:54

Si no me equivoco esto es debido a que las válvulas no cierran completamente el paso de refrigerante y este circula por ambas máquinas y aunque sea muy poco el caudal al no estar refrigerado por el aire del ventilador alcanza bastante temperatura, esto es normal al menos en algunos modelos que he visto.

Un saludo.

Mensaje por kuroi » 22 Feb 2012 20:31

ELEUTERIO escribió:Si no me equivoco esto es debido a que las válvulas no cierran completamente el paso de refrigerante y este circula por ambas máquinas y aunque sea muy poco el caudal al no estar refrigerado por el aire del ventilador alcanza bastante temperatura, esto es normal al menos en algunos modelos que he visto.

Un saludo.


Si , es normal , eso es debido a que cuando trabaja en bomba de calor el condensador lo hace la interior y como es muy pequeño necesita las 2 unidades para que la presion sea la correcta.
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com