Buenas,
Necesitaba de vuestro asesoramiento.
Tengo varios presupuestos de a/a, con preinstalación en casa, y el problema es que dos técnicos me recomiendan para el piso modelos de entre 6.500 y 7.300 frigorías. Se trata de un piso de 90m2, orientado al N, al S de Madrid, con 4 hab y el salón a refrigerar (más o menos unos 75-80m2 reales). El tema es que me han recomendado el último aparato de daikin, QBSG71G8, supuestamente con potencia nominal de 7.100w y 8000w para frio y calor, pero otro técnico me ha comentado que éstas no son suficientes, ya que generan 5850 kcal en frio y 6450 kcal en calor, por lo que se quedaría escasa para la vivienda.
Os agradecería que me comentáseis algo, si se adaptaría bien por poder de refrigeración al piso, o si he de optar por la unidad daikin superior BQS100C8, o bien por otro producto intermedio.
Gracias
Aire por conductos Daikin 2012. Potencia real/nominal
Debes cojer el modelo BQS100C8 que es para +/- 100m2
Los modelos 71 son para +/- 75m2 con lo cual se quedaria corto.
De todas formas comentalo con otros instaladores.
Si te quieren instalar estos aparatos es porque son instaladores "PIRATA" ya que a partir del julio de 2011 hace falta un certificado conforme el RD795/2010 con lo cual ningun instalador no puede manipular gases fluorados ni equipos de aire acondicionado sea el tipo que sea SPLIT - CASSETE - CONDUCTOS basados en los mismos.
A mi entender doy dado es que estos instaladores que te han dado presupuesto no lo tienen y no pueden comprar equipos. Y el equipo que te quieren vender ya lo tienen en el taller y se lo quieren quitar de encima.
Pregunta al instalador que le pidas informacion si tiene el certificado sobre el RD795/2010, si no lo tiene busca a uno que lo tenga
Informarte que si el instaldor no tiene este certificado les pueden caer cuantioas multas
Los modelos 71 son para +/- 75m2 con lo cual se quedaria corto.
De todas formas comentalo con otros instaladores.
Si te quieren instalar estos aparatos es porque son instaladores "PIRATA" ya que a partir del julio de 2011 hace falta un certificado conforme el RD795/2010 con lo cual ningun instalador no puede manipular gases fluorados ni equipos de aire acondicionado sea el tipo que sea SPLIT - CASSETE - CONDUCTOS basados en los mismos.
A mi entender doy dado es que estos instaladores que te han dado presupuesto no lo tienen y no pueden comprar equipos. Y el equipo que te quieren vender ya lo tienen en el taller y se lo quieren quitar de encima.
Pregunta al instalador que le pidas informacion si tiene el certificado sobre el RD795/2010, si no lo tiene busca a uno que lo tenga
Informarte que si el instaldor no tiene este certificado les pueden caer cuantioas multas
Gracias, jordi2;
Por lo que me han comentado, los técnicos que han venido tienen las autorizaciones ITE, EITE y EMTE, y ofrecen además el mantenimiento de la instalación, entiendo que pueden hacerlo.
Por otro lado, echando cuentas, la superficie "real" a climatizar es de poco más de 70m2, ya que la cocina, y los baños no disponen de rejilla de conductos, y habría que restar las respectivas superficies. Por ello, entiendo que el aparato que nos convendría sería el 71, aunque tengo en mente consultar a algún otro instalador para que se pasara por casa. Esta vez acudiré a los instaladores master de Daikin anunciados en su web, para salir de dudas.
Por lo que me han comentado, los técnicos que han venido tienen las autorizaciones ITE, EITE y EMTE, y ofrecen además el mantenimiento de la instalación, entiendo que pueden hacerlo.
Por otro lado, echando cuentas, la superficie "real" a climatizar es de poco más de 70m2, ya que la cocina, y los baños no disponen de rejilla de conductos, y habría que restar las respectivas superficies. Por ello, entiendo que el aparato que nos convendría sería el 71, aunque tengo en mente consultar a algún otro instalador para que se pasara por casa. Esta vez acudiré a los instaladores master de Daikin anunciados en su web, para salir de dudas.
para un apartamento tipo normal de 3 o 2 dormitorios se debe de colocar el modelo que te han recomendado la bqsg71c8 que es lo mejor del mercado, ellos tienen razon y lo normal es que los instaladores que te recomienda la marca daikin son buenos ya que es de las que menos descuento da pero es la mejor, y ven mas la calidad que el beneficio.
ya te dejo este enlace donde puedes ver ese modelo en oferta http://www.corbachop.com/daikin-bqsg71c8-p-573.html
jordi que bien te sabes lo del carnet de gases flouraddos que es una estafa, ya que te obligan a asistir a un curso de 24 horas para nada ya que todo eso lo hemos dado.
ya te dejo este enlace donde puedes ver ese modelo en oferta http://www.corbachop.com/daikin-bqsg71c8-p-573.html
jordi que bien te sabes lo del carnet de gases flouraddos que es una estafa, ya que te obligan a asistir a un curso de 24 horas para nada ya que todo eso lo hemos dado.
El frio no existe es la ausencia de calor
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/
https://www.instaladoratermica.com/