Intalacion obstruida

Mensaje por Invitado » 23 Jul 2012 18:28

Muy buenas, e instalado un split q tenia preinstalacion y creo q tiene algun elemento dentro del circuito ya q cuando lo pongo en marcha me ace un ruido raro en la unidad interior. Alguien podria decirme como puedo resolver este problema? Gracias de antemano

Mensaje por rubenzabal@hotmail.es » 23 Jul 2012 23:40

BUENAS NOCHES !

PUEDE SER QUE NO ESTE BIEN HECHO EL VACIO .

VISITANOS EN NUESTRA WEB ; WWW. INSTALACIONESFONZAL.ES

Mensaje por fgutierrez » 24 Jul 2012 08:30

Amigo: sin mas datos que los que aportas...NO SOMOS ADIVINOS.
Saludos. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Invitado » 24 Jul 2012 12:42

Digame que datos necesita, cuando lo pongo en funcionamiento se oye como algun elemento q obstruye el paso del gas y la maquina no enfria, la tuberia de baja se pone bastante fria pero la de alta no. Con un barrido de nitrogeno podria desatascarlo o solo con la bomba de vaciio lo podria sulucionar?

Mensaje por fgutierrez » 24 Jul 2012 14:07

Los datos mínimos son los siguientes:
+Refrigerante
+Tªs exterior e interior
+Presión de alta y baja
+Recalentamiento.
a partir de ahí podremos evaluar tu problema.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez