Saludos, llevo varios años dedicandome al mantenimiento del aire acondicionado domestico.
Esta semana me he encontrado con un Kelon con un fallo que hasta ahora no había visto.
La máquina no da errores, pero no enfría.
Le pongo el manómetro (es un R22) y la presión esta extremadamente baja, (marcaba -30ºC) casi que pensé que había fugas.
Le injecto 200g de gas y la presión sube pero a los 10 segundos se pierde.
Le injecto 200g mas y lo mismo.
El aire estaba en un terrado, bajo a hablar con la propiedad y cuando subo me encuentro el manometro a +5ºC, y funcionando perfectamente.
Al inspeccionar la unidad interior veo que los filtros estan llenos de todo, la turbina tiene hasta moo.
Mi pregunta, cual es el fallo???
Gracias de antemano.
Fallo en Kelon R22 muy extraño
"La única guerra que se pierde es la que se abandona".
Siempre,siempre lo de meter refrigerante para el final,hasta que no exista cambio termico en el evaporador y en el condensador las presiones que midas no te sirven.Cuando todo esto este limpio entonces mides presiones y ya me diras