Hola tengo un problemilla. instalé un equipo multisplit 2x1 y puse los tubos finos cambiados . ya he detectado el problema, pero ahora para colocarlos bien tengo que recuperar el gas en el compresor. mi duda es sí puedo hacerlo con los dos split al mismo tiempo ya que solo funciona si están los dos encendidos.
Es decir, ¿puedo poner los 2 split en marcha en frio, cerrar la llave de paso de los dos tubos finos y transcurridos 20 ó 30 segundos( porque no tengo manómetro) cerrar el paso de los tubos gruesos?
Agradecería que me aclarareis esta duda. Es un pueblo lejos de donde vivo y no puedo ir amenudo.
Gracias de antemano
recuperar gas de un equipo 2x1
Si,puedes hacerlo.Lo correcto seria hacerlo con manometros hasta entrar en vacio,pero si no tienes.Arranca las dos unidades en modo frio a la temperatura mas baja cierra la linea de liquido ( mas fina ) y despues la de gas ( mas gruesa )
Una vez lo tengas cambiado vacio y abrir valvulas
Una vez lo tengas cambiado vacio y abrir valvulas