cambiar máquina antigua por otra inverter

Mensaje por ÁngelT » 11 Nov 2012 19:30

Tengo una bomba de calor desde hace 14 años, es una Mitsubishi. Me estoy planteando cambiarla por otra inverter utilizando la instalación previa. ¿podré aprovechar las tuberías y los conductos? Para 50 m2 ¿me valdrá con 5000 Kcal?
Gracias y saludos

Mensaje por ELEUTERIO » 11 Nov 2012 22:42

Los conductos sin problemas, las tuberías frigoríficas es más complicado, debes realizar una correcta limpieza y que te coincidan las secciones o instalar equipos con tecnología "replace" a los que no afecta ninguna de las dos cosas.

Saludos

Mensaje por ÁngelT » 11 Nov 2012 23:52

Gracias por tu respuesta, Eleuterio
El equipo interior está apenas a dos metros de la unidad exterior, cada uno a un lado de la pared. Si hubiera que cambiar los circuitos no sería muy costoso, verdad?

Mensaje por ELEUTERIO » 12 Nov 2012 06:46

Si está tan cerca lo mejor es cambiarlo, no merece la pena reutilizarlo y quizás sea más económico cambiarlo que perder el tiempo con la limpieza y/o soldando reducciones si no coinciden secciones, etc.

Respecto a la potencia, tienes como ejemplo la unidad actual, si ésta te funcionó bien...... No obstante 5.000frg/h. En condiciones normales a de ser suficiente.

Saludos

Mensaje por ÁngelT » 12 Nov 2012 20:19

iGracias de nuevo, Eleuterio
La potencia del equipo antiguo no fue la adecuada. Hace ya 14 años y el instalador y yo no teníamos mucho conocimiento del asunto. Siempre me pareció que la bomba estaba falta de potencia, máxime teniendo en cuenta que era un salón a dos aguas con una altura superior a los 3,5 m. El probelma es que he perdido la documentación y en internet no encuentro nada. Se trata de un Mitsubishi FDC256HEN2. No sé si tú puedes tiener alguna información sobre él.

Mensaje por ELEUTERIO » 12 Nov 2012 23:31

Parece que estás hablando de un equipo de 5,9kw. (unas 5000frg/h) pero estos equipos aportaban una potencia similar en calor además de sufrir desescarches constantes los dias más frios. Con esto te quiero decir que nada tiene que ver con un equipo actual de calidad. No obstante con esa altura el calor tenderá a estratificarse y lo único que puedes hacer es sobredimensionar un poco la máquina, quizás con una de 6.000frg/h que aportará unas 7.500kcal/h en bomba de calor sería la mejor opción.
Aún así conseguir una buena temperatura cerca del suelo será complicado a no ser que los retornos estuviesen muy bajos.

Saludos

Mensaje por Climared.es » 13 Nov 2012 00:40

Eleuterio habla sabiamente 8)
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es

Responder