AVERIA EN DAHITSU DS_12HUI

Mensaje por RAFA huelva » 28 Nov 2012 19:31

Hola !! tengo un aparato daitsu DS-12HUI INVERTER ,el caso esque despues de unos meses sin funcionar hemos ido a ponerlo en marcha y el compresor no funciona . Se quedan dos luces parpadeando ,power/healt( rojo) y timer ( amarillo). Me puesto en contacto con un tecnico y no tiene ni ida de este tipo de aparatos y como vivo en un pueblo creo que sera bastante dificil encontrar alguien cualificado. Haber si me podeis orientar y mas o menos hacerme una idea de lo que tiene el equipo, si es de sonda de temperatura o placa exterior.
un saludo y gracias.

Mensaje por Climared.es » 29 Nov 2012 01:55

Hola, mira de comprobar que no tengas activado ningun tipo de temporización, a veces son erores tontos a causa de toquetear el mando a distancia. Resetea el aparato desconectandolo totalmente de la red durante unos minutos. Cuando fue la ultima vez que lo estuviste usando?
Saludos.
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es

Mensaje por rafa huelva » 29 Nov 2012 11:05

Hola!! he tenido el equipo desconectado lo he resetaedo y al encenderlo parecia que iba a funcionar pero pasados cinco minutos antes de saltar el compresor se volvieron a encender las dos luces,
un saludo

Mensaje por Climared.es » 02 Dic 2012 00:45

Hola, el led "operation" permanece encendido o apagado?
saludos.
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es

Mensaje por rafa huelva » 03 Dic 2012 08:28

Hola!!
el led de operationa permanece apagado , este led solo enciende cuenado el compresor arranca y el problema esque no llega a arrancar, Lo utilizamos por ultima vez en verano, en el mes de agosto.
un saludo y gracias.

Mensaje por Climared.es » 08 Dic 2012 13:05

Te lo preguntaba para asegurarme de la averia, segun el manual técnico tienes un problema en AC, habría que comprobar que le ocurre, puede ser un simple fusible, pero hay que verlo.
Saludos.
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es

Mensaje por rafa huelva » 10 Dic 2012 11:16

HOLA!! Hace unos dias vino un tecnico y estubo comprobando el gas de la maquina, parece ser que al poner y quitar el manometro se movio el circuito del mismo y ahora lleva unos dias funcionando a las mil maravillas.Espero que siga asi :D :D :D
Muchas gracias!!

Mensaje por chispas-gs » 10 Dic 2012 19:10

AC electricity
protection
¦ * 1 Check if the system is
overloaded with air
2 Check if the voltage is too
low(below 187V)
3 Check if the CT or the base
plate parts are all right

Mensaje por Climared.es » 10 Dic 2012 20:39

Nada, pues mejor, me alegro :) Que dure mucho!
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es

Responder