compresor no arranca
tengo un equipo daikin RMXS140E que no calienta ni enfria ,los ventiladores de la unidad exterior si se ponen en marcha pero el compresor no y al cabo de unos minutos parpadea el led de los splits. DA ERROR E-4
Presostato de baja presion.Busca y repara la fuga,vacio,carga,etc y listo
hola.
ya se lo cambie 2 veces y sigue igual.la presion de gas es la correcta.
un saludo
ya se lo cambie 2 veces y sigue igual.la presion de gas es la correcta.
un saludo
Si tiene refrigerante no tienes que cambiarlo.Ya sabes que el problema es baja presion.Si la tienes en modo bomba de calor revisa bateria unidad exterior,ventiladores,presiones,etc
el equipo es un daikin RMXS140E que no calienta ni enfria ,los ventiladores de la unidad exterior si se ponen en marcha pero el compresor no y al cabo de unos minutos parpadea el led de los splits. DA ERROR E-4 ,la presion de gas esta bien,el trasductor de presion de baja ya se lo cambie. ¿podra ser la placa?.
Es presostato o sonda?
es presostato.
Puentealo provisionalmente.Al compresor le llega tension o hace el amago de arrancar?
hola.
al ser un presostato si lo puenteo se bloquea el equipo ya que no es la tension de etrada (5v.) la misma que la que tiene que salir segun presion (de 1.5v a 3.5v mas o menospero si ala salida del presostato le aplico tension con una pila de 1.5v si que arranca el compresor.
un saludo
al ser un presostato si lo puenteo se bloquea el equipo ya que no es la tension de etrada (5v.) la misma que la que tiene que salir segun presion (de 1.5v a 3.5v mas o menospero si ala salida del presostato le aplico tension con una pila de 1.5v si que arranca el compresor.
un saludo
Entonces no es un presostato.Si tienes cinco voltios en continua y en abierto es para una sonda.Dime exactamente que te pone en el presostato.Puede ser un transductor de presion,etc
perdon.
si es un trasductor de presion
si es un trasductor de presion
Ahora nos vamos entendiendo.Que presion tienes en baja?