Desescarches sin necesidad Multi-Split Panasonic
Saludos al grupo,
Tenía un par de Multi-Split
Datos:
Panasonic
CS-MA70KE
CU-MA190KE
Estaban sin uso y finalmente decidí instalarlos en casa.
Hice la instalación con bomba de vacío y todo funciona perfecto.
No medí presiones, pues ahora en invierno no tendría mucho sentido.
Los aparatos provienen de otra casa donde tuvimos que adicionar refrigerante, puesto que los tubos eran bastante largos.
Aproximadamente a la hora de empezar a funcionar se inicia el desescarche, lo curioso es que hay cero hielo en la máquina. Después de este desescarche innecesario se repite cada aproximadamente media hora, el cual por cierto dura unos doce minutos.
Curiosamente el desescarche se inicia a los pocos segundos de uno de los ciclos de marcha en calor (al volver a conectar el termostato de la unidad interior).
Ya miré la unidad evaporadora y no vi ningún sensor de temperatura, así que presupongo que, o bien hace desescarches programados cada X tiempo, o bien la máquina pudiera tener exceso de gas y corte el preostato de seguridad.
El caso es que estos días, con una temperatura exterior de 16º tenía un salto térmico en calor de 25-30º. El consumo del compresor es más o menos el indicado por el fabricante (utilicé un amperímetro para toda la máquina).
Saludos y muchas gracias.
Tenía un par de Multi-Split
Datos:
Panasonic
CS-MA70KE
CU-MA190KE
Estaban sin uso y finalmente decidí instalarlos en casa.
Hice la instalación con bomba de vacío y todo funciona perfecto.
No medí presiones, pues ahora en invierno no tendría mucho sentido.
Los aparatos provienen de otra casa donde tuvimos que adicionar refrigerante, puesto que los tubos eran bastante largos.
Aproximadamente a la hora de empezar a funcionar se inicia el desescarche, lo curioso es que hay cero hielo en la máquina. Después de este desescarche innecesario se repite cada aproximadamente media hora, el cual por cierto dura unos doce minutos.
Curiosamente el desescarche se inicia a los pocos segundos de uno de los ciclos de marcha en calor (al volver a conectar el termostato de la unidad interior).
Ya miré la unidad evaporadora y no vi ningún sensor de temperatura, así que presupongo que, o bien hace desescarches programados cada X tiempo, o bien la máquina pudiera tener exceso de gas y corte el preostato de seguridad.
El caso es que estos días, con una temperatura exterior de 16º tenía un salto térmico en calor de 25-30º. El consumo del compresor es más o menos el indicado por el fabricante (utilicé un amperímetro para toda la máquina).
Saludos y muchas gracias.
Por cierto, me olvidé comentar que el ventilador de la unidad exterior no para en el desescarche, pero al ver el esquema me di cuenta que va unido eléctricamente al motor del compresor.
que distancia de tubos habia en la casa anterior?
que distancia de tubos hay en la casa actual?
lo mas seguro es que tenga un exceso de gas.
que distancia de tubos hay en la casa actual?
lo mas seguro es que tenga un exceso de gas.
Ahora hay unos cuatro metros, pero entones la distancia era de diez o más metros. No lo se muy bien, pues eran cuatro y a cada habitación estaba uno más lejos del anterior, pero podría llegar a los 14 metros.
Yo también creo que puede ser un exceso de gas, pues los dos que instalé hacen exactamente lo mismo. ¿este modelo desescarcha por temporizador?
Muchas gracias
Yo también creo que puede ser un exceso de gas, pues los dos que instalé hacen exactamente lo mismo. ¿este modelo desescarcha por temporizador?
Muchas gracias
exceso de carga de gas. Llama a un tecnico cualificado y que tenga el certificado segun RD795/2010, sin este certificado no le dejes meter mano a la maquina ya que no esta autorizado a hacerlo.
Las maquinas salen de fabrica cargada de gas para unos 4 metros (segun que marca), a partir de esta distancia hay que hacer una recarga adicional de gas.
Las maquinas salen de fabrica cargada de gas para unos 4 metros (segun que marca), a partir de esta distancia hay que hacer una recarga adicional de gas.
Saludos de nuevo.
Soy la persona autora inicial de éste post., y ya pasó un año desde que lo publiqué.
Llegó el verano y las presiones estaban bien. Sin embargo, a los 45 segundos exactamente paraba el compresor, por lo tanto no llegaba nunca a enfriar el aire. No es un problema de presiones, puesto que puse diferentes niveles de gas y el problema persistía, tanto si tenía menos gas o más.
Hice la prueba de eliminar el solenoide, ponerlo en calor, y entonces SI que funcionaba todo correcto, el serpentín interior se enfriaba, se congelaba (lógicamente se paraba el ventilador) y así podía estar funcionando diez minuitos hasta que por precaución lo apagaba. Es decir, que en verano lo ponía en modo calor, quitaba el solenoide de las cuatro vías, y el circuito funcionaba correctamente (enfriaba y no paraba el compresor.
Ahora pasamos a invierno y estamos en las mismas del año pasado: periódicamente los aparatos se paran y desescarchan sin necesidad cada 20 minutos aproximadamente. Os recuerdo que son dos y que a ambos les sucede lo mismo.
¿Están estos aparatos programados para desescqarches por tiempo sea necesario o no?
De todas formas, ambos en verano se paraban a los 45 segundos.
Tengo otros dos aparatos muertos de risa ¿podría cambiarles las placas por si residieran ahí el problema?
Lo cierto es que estuvieron varios años parados y sin uso.
Muchas gracias por vuestra atención..
Soy la persona autora inicial de éste post., y ya pasó un año desde que lo publiqué.
Llegó el verano y las presiones estaban bien. Sin embargo, a los 45 segundos exactamente paraba el compresor, por lo tanto no llegaba nunca a enfriar el aire. No es un problema de presiones, puesto que puse diferentes niveles de gas y el problema persistía, tanto si tenía menos gas o más.
Hice la prueba de eliminar el solenoide, ponerlo en calor, y entonces SI que funcionaba todo correcto, el serpentín interior se enfriaba, se congelaba (lógicamente se paraba el ventilador) y así podía estar funcionando diez minuitos hasta que por precaución lo apagaba. Es decir, que en verano lo ponía en modo calor, quitaba el solenoide de las cuatro vías, y el circuito funcionaba correctamente (enfriaba y no paraba el compresor.
Ahora pasamos a invierno y estamos en las mismas del año pasado: periódicamente los aparatos se paran y desescarchan sin necesidad cada 20 minutos aproximadamente. Os recuerdo que son dos y que a ambos les sucede lo mismo.
¿Están estos aparatos programados para desescqarches por tiempo sea necesario o no?
De todas formas, ambos en verano se paraban a los 45 segundos.
Tengo otros dos aparatos muertos de risa ¿podría cambiarles las placas por si residieran ahí el problema?
Lo cierto es que estuvieron varios años parados y sin uso.
Muchas gracias por vuestra atención..
Primero revisa las presiones de refrigerante,consumos,etc si esto estubiese bien revisa las sondas
Las presiones y consumos están bien, buscaré las sondas y miraré.
Gracias
Gracias
Las sondas exteriores,junto a la bateria
¡Hola de nuevo!
Por fin pude mirar la sonda de temperatura externa, la que está acoplada a la batería.
Efectivamente chispas-gs está abierta, lo cual me deja perplejo, puesto que otros dos aparatos de aire Panasonic idénticos, almacenados durante años en el mismo sitio, tienen la sonda abierta (en total cuatro), dos de ellos ahora instalados.
Pese a que tienen ya su edad han tenido muy poco uso, apenas 2 años.
¿Podríais decirme dónde puedo comprar la susodicha sonda o una equivalente? El código es éste: 3B96V, busqué en internét y no encontré nada.
No tengo ni idea de cuales serían sus valores de impedancia.
Las medidas aproximadas de las sondas del evaporador (unidad interior) son éstas:
Sonda temperatura ambiente 20K
Sonda de la batería 26K
La temperatura ambiente era de aproximadamente 14º en el momento de mirarlas con el tester.
Pego foto para que la veáis.
[img:400:300]http://fotos.subefotos.com/7889a67d41a49a12226b4a6e6c9839d5o.jpg[/img]
Saludos a todos y muchas gracias.
P.D.Tuve que crear un perfil nuevo, pues olvidé contraseña y no pude recuperarla por no recordar en que cuenta de e-mail
Por fin pude mirar la sonda de temperatura externa, la que está acoplada a la batería.
Efectivamente chispas-gs está abierta, lo cual me deja perplejo, puesto que otros dos aparatos de aire Panasonic idénticos, almacenados durante años en el mismo sitio, tienen la sonda abierta (en total cuatro), dos de ellos ahora instalados.
Pese a que tienen ya su edad han tenido muy poco uso, apenas 2 años.
¿Podríais decirme dónde puedo comprar la susodicha sonda o una equivalente? El código es éste: 3B96V, busqué en internét y no encontré nada.
No tengo ni idea de cuales serían sus valores de impedancia.
Las medidas aproximadas de las sondas del evaporador (unidad interior) son éstas:
Sonda temperatura ambiente 20K
Sonda de la batería 26K
La temperatura ambiente era de aproximadamente 14º en el momento de mirarlas con el tester.
Pego foto para que la veáis.
[img:400:300]http://fotos.subefotos.com/7889a67d41a49a12226b4a6e6c9839d5o.jpg[/img]
Saludos a todos y muchas gracias.
P.D.Tuve que crear un perfil nuevo, pues olvidé contraseña y no pude recuperarla por no recordar en que cuenta de e-mail
Peak Oil = decrecimiento contínuo
Yo mismo me contesto:
No es una sonda de temperatura, es un relé térmico abierto/cerrado.
Lo metí en el congelador y la impedancia es cero, lo saqué y a los segundos estaba abierto.
Ahora lo meteré en agua con hielo, y con un termómetro veré a partir de que temperatura se abre.
No es una sonda de temperatura, es un relé térmico abierto/cerrado.
Lo metí en el congelador y la impedancia es cero, lo saqué y a los segundos estaba abierto.
Ahora lo meteré en agua con hielo, y con un termómetro veré a partir de que temperatura se abre.
Peak Oil = decrecimiento contínuo
Correcto,no me dio tiempo a contestarte,lo hiciste tu primero.
Mi consejo es que utilices recambios originales.
Ponte en contacto con el sat oficial en tu zona y se lo pides a ellos.
Si lo desconoces dimelo y te lo facilito
Mi consejo es que utilices recambios originales.
Ponte en contacto con el sat oficial en tu zona y se lo pides a ellos.
Si lo desconoces dimelo y te lo facilito
De nuevo traigo novedades y sorpresas…
Como tengo problemas de vista, y ni con gafas puedo ver los esquemas, hice unas fotos a unos pequeños que vienen pegados en la unidad exterior e interior.
Obviamente no está la parte electrónica de la placa.
Gracias a un monitor de 30” puedo hacer zoom y ver con perfecta claridad los mismos.
Unidad Interior:
[img:526:768]http://fotos.subefotos.com/bbe9ee3d9405abcc4d6f78d2347b09edo.jpg[/img]
Unidad exterior:
[img:640:480]http://fotos.subefotos.com/885efe48d67e23a7fc33ec74da701710o.jpg[/img]
Como se puede observar, no hay ninguna sonda de temperatura, sino el relé térmico. Fue de ésta manera que me di cuenta de que no era una sonda de temperatura.
Pero buscando y rebuscando, encontré una guía de instalación de Panasonic y, aunque no es el modelo idéntico, es muy muy parecido y de la misma época.
La sorpresa que me llevé fue morrocotuda al ver como hace los desescarches:
[img:680:600]http://fotos.subefotos.com/0c64c58dc73901c272ec2a7eaf83783co.jpg[/img]
[img:620:768]http://fotos.subefotos.com/d99b0d2770e1e5209f830a4898b7e189o.jpg[/img]
Creo que ya lo dice todo…
Hice pruebas con dos relés y efectivamente, a partir de -3º aproximadamente se cierra y da 2 ohmios de impedancia.
[img:800:600]http://fotos.subefotos.com/11b69a273c59e2f35c71f081cb1e0380o.jpg[/img]
Después puse el relé en la unidad exterior (abierto a temperatura ambiente), y a los minutos de entrar en funcionamiento se cerro. Por lo tanto, no podemos achacar el problema a nada de esto.
Lo curioso es que en verano los puse, y a los 45 segundos se paraba el compresor, al cabo de unos minutos arrancaba, y vuelta a empezar.
Lo cierto es que los desescarches continuos es un problema y me parece exagerado.
¿A alguien se le ocurre alguna manera de impedir que entre en éste ciclo de desescarche y que tenga un funcionamiento continuo? ¿Alguna manera de puentear o engañar a la máquina?.
Llegué a pensar en buscar el cuarzo y cambiárselo por otro para que el tiempo pase más despacio. De ésta manera conseguiría que los desescarches se espaciaran más. El que no pueda después programarlo y ponerlo en hora me da igual, no le doy ese uso.
Vivo en Ferrol, las temperaturas son muy suaves (es muy raro bajar de los 5º por las noches), y solo uso éstos dos aparatos esporádicamente cuando estoy en esa habitación, y suele ser varias horas un día a la semana.
Cuando entra en el temido ciclo nunca tiene ni una gota de agua, por lo tanto no hay posibilidad de que se forme una placa de hielo, pues además como mencioné, nunca está muchas horas encendido.
¿Alguna sugerencia o idea?
Muchas gracias por vuestra paciencia y disculparme por la extensión del post y el tostón.
P.D. Os pego algunas fotos de una máquina que traje para trajinar con ella (pero no es una de las instaladas, obviamente).
P.D.2 Está envejecida y sucia de estar almacenada años y años en un sitio con tierra, pero las dos instaladas se limpiaron a conciencia.
[img:800:600]http://fotos.subefotos.com/8a1348c9e6714598728f366a1a0bbba7o.jpg[/img]
Hay un potenciómetro, pero no sé que utilidad tiene.
[img:360:480]http://fotos.subefotos.com/f628145d0d861cfeffd7272cbe10dbbeo.jpg[/img]
[img:360:480]http://fotos.subefotos.com/c8403df58766d1cd1487f03038ee70f5o.jpg[/img]
[img:360:480]http://fotos.subefotos.com/c8dfba9fbebcc007d7be1f6d3f44d59eo.jpg[/img]
Como tengo problemas de vista, y ni con gafas puedo ver los esquemas, hice unas fotos a unos pequeños que vienen pegados en la unidad exterior e interior.
Obviamente no está la parte electrónica de la placa.
Gracias a un monitor de 30” puedo hacer zoom y ver con perfecta claridad los mismos.
Unidad Interior:
[img:526:768]http://fotos.subefotos.com/bbe9ee3d9405abcc4d6f78d2347b09edo.jpg[/img]
Unidad exterior:
[img:640:480]http://fotos.subefotos.com/885efe48d67e23a7fc33ec74da701710o.jpg[/img]
Como se puede observar, no hay ninguna sonda de temperatura, sino el relé térmico. Fue de ésta manera que me di cuenta de que no era una sonda de temperatura.
Pero buscando y rebuscando, encontré una guía de instalación de Panasonic y, aunque no es el modelo idéntico, es muy muy parecido y de la misma época.
La sorpresa que me llevé fue morrocotuda al ver como hace los desescarches:
[img:680:600]http://fotos.subefotos.com/0c64c58dc73901c272ec2a7eaf83783co.jpg[/img]
[img:620:768]http://fotos.subefotos.com/d99b0d2770e1e5209f830a4898b7e189o.jpg[/img]
Creo que ya lo dice todo…
Hice pruebas con dos relés y efectivamente, a partir de -3º aproximadamente se cierra y da 2 ohmios de impedancia.
[img:800:600]http://fotos.subefotos.com/11b69a273c59e2f35c71f081cb1e0380o.jpg[/img]
Después puse el relé en la unidad exterior (abierto a temperatura ambiente), y a los minutos de entrar en funcionamiento se cerro. Por lo tanto, no podemos achacar el problema a nada de esto.
Lo curioso es que en verano los puse, y a los 45 segundos se paraba el compresor, al cabo de unos minutos arrancaba, y vuelta a empezar.
Lo cierto es que los desescarches continuos es un problema y me parece exagerado.
¿A alguien se le ocurre alguna manera de impedir que entre en éste ciclo de desescarche y que tenga un funcionamiento continuo? ¿Alguna manera de puentear o engañar a la máquina?.
Llegué a pensar en buscar el cuarzo y cambiárselo por otro para que el tiempo pase más despacio. De ésta manera conseguiría que los desescarches se espaciaran más. El que no pueda después programarlo y ponerlo en hora me da igual, no le doy ese uso.
Vivo en Ferrol, las temperaturas son muy suaves (es muy raro bajar de los 5º por las noches), y solo uso éstos dos aparatos esporádicamente cuando estoy en esa habitación, y suele ser varias horas un día a la semana.
Cuando entra en el temido ciclo nunca tiene ni una gota de agua, por lo tanto no hay posibilidad de que se forme una placa de hielo, pues además como mencioné, nunca está muchas horas encendido.
¿Alguna sugerencia o idea?
Muchas gracias por vuestra paciencia y disculparme por la extensión del post y el tostón.
P.D. Os pego algunas fotos de una máquina que traje para trajinar con ella (pero no es una de las instaladas, obviamente).
P.D.2 Está envejecida y sucia de estar almacenada años y años en un sitio con tierra, pero las dos instaladas se limpiaron a conciencia.
[img:800:600]http://fotos.subefotos.com/8a1348c9e6714598728f366a1a0bbba7o.jpg[/img]
Hay un potenciómetro, pero no sé que utilidad tiene.
[img:360:480]http://fotos.subefotos.com/f628145d0d861cfeffd7272cbe10dbbeo.jpg[/img]
[img:360:480]http://fotos.subefotos.com/c8403df58766d1cd1487f03038ee70f5o.jpg[/img]
[img:360:480]http://fotos.subefotos.com/c8dfba9fbebcc007d7be1f6d3f44d59eo.jpg[/img]
Peak Oil = decrecimiento contínuo
Mas completo imposible,ojala todo el mundo lo hiciese asi.
Los tiempos los da la pcb y mucho me temo que variarlos sera dificil sin contar con el fabricante,has hablado con ellos?
Tiene la pcb interior micro interruptores o programacion?
Los tiempos los da la pcb y mucho me temo que variarlos sera dificil sin contar con el fabricante,has hablado con ellos?
Tiene la pcb interior micro interruptores o programacion?
Muchas gracias chispas-gs
Solo hay un microinterruptor o conmutador, y unas patillas para medición.
El potenciómetro es posible que sea para ajustar una de las sondas, ni idea.
Lo extraño es que no encontré cuarzo alguno, pero claro, como no veo muy bien... los cuarzos son cantarines y son muy fáciles de identificar. No creo que se base el reloj en los 50Hz de la red, eso en una lavadora lo entiendo, pero en un aire que se programa...
Tampoco vi ninguna batería de apoyo para aguantar la programación en caso de corte de red.
En todo caso, no es tan fácil como la cambiar la frecuencia de reloj cambiando el cuarzo, pues de hacerlo, también tardaría muchísimo en la fase de desescarche, por lo que la opción solo es viable haciendo algo más complejo con algún relé, con divisores de frecuencia, etc.
De todas formas el problema en el verano persistirá, por lo que algún tipo de avería tienen que tener.
Quería arreglar este problema no tanto por el uso que se dan a estos dos aparatos, sino por una aplicación que le quiero dar a uno de ellos. Pero eso lo expondré en otro post. En ese caso, haría funcionar a la máquina a piñón fijo
En unos día expondré la idea, unos me ayudarán y otros pondrás el grito en el cielo.
En esa aplicación que le quiero dar no es posible permitir estos desescarches estando la máquina "seca".
Saludos y gracias.
Solo hay un microinterruptor o conmutador, y unas patillas para medición.
El potenciómetro es posible que sea para ajustar una de las sondas, ni idea.
Lo extraño es que no encontré cuarzo alguno, pero claro, como no veo muy bien... los cuarzos son cantarines y son muy fáciles de identificar. No creo que se base el reloj en los 50Hz de la red, eso en una lavadora lo entiendo, pero en un aire que se programa...
Tampoco vi ninguna batería de apoyo para aguantar la programación en caso de corte de red.
En todo caso, no es tan fácil como la cambiar la frecuencia de reloj cambiando el cuarzo, pues de hacerlo, también tardaría muchísimo en la fase de desescarche, por lo que la opción solo es viable haciendo algo más complejo con algún relé, con divisores de frecuencia, etc.
De todas formas el problema en el verano persistirá, por lo que algún tipo de avería tienen que tener.
Quería arreglar este problema no tanto por el uso que se dan a estos dos aparatos, sino por una aplicación que le quiero dar a uno de ellos. Pero eso lo expondré en otro post. En ese caso, haría funcionar a la máquina a piñón fijo
En unos día expondré la idea, unos me ayudarán y otros pondrás el grito en el cielo.
En esa aplicación que le quiero dar no es posible permitir estos desescarches estando la máquina "seca".
Saludos y gracias.
Peak Oil = decrecimiento contínuo
Has hablado con la central sat ?
No, no hablé con ellos.
Creo que son aparatos que no merecen la pena gastarse dinero en ellos.
Ahora con los inverter es otro mundo, y si te decantas por los que tienen un COP de 5 o un poquitín más... ya ni te cuento.
En el resto de la casa tenemos uno inverter por conductos y estamos muy contentos con él, apenas gasta (llevo un control exhaustivo de su gasto diario).
De éstos, uno lo puse en la cocina y el otro en un salón que no se usa nunca, más que nada por no tenerlos tirados.
Lo que quiero hacer con los dos que me quedan (usando solo uno) es calentar agua en un termo eléctrico.
Puedo calentar un termo de 200L a 50-55º que tengo en su embalaje sin estrenar y también muerto de risa. Con ésto ahorraría un montón, y en unos años lo tendría amortizado, pues ya tengo lo más importante: el termo y la bomba de calor.
Lo puedo hacer de varias maneras.
El motivo es bien sencillo: gastamos más en calentar agua con un termo eléctrico para dos duchas que en calentar la casa, y eso me parece inadmisible.
Además podríamos usar ese ACS para la lavadora y lavaplatos haciéndoles unas sencillas modificaciones en éstos electrodomésicos, con lo cual el ahorro sería más grande.
Tenemos tarifa nocturna. Pese a todo, gastamos unos 100€ al mes en verano y 140€ al mes en invierno.
¿En que foro me recomiendas que exponga ésta idea?
Muchísimas gracias
Creo que son aparatos que no merecen la pena gastarse dinero en ellos.
Ahora con los inverter es otro mundo, y si te decantas por los que tienen un COP de 5 o un poquitín más... ya ni te cuento.
En el resto de la casa tenemos uno inverter por conductos y estamos muy contentos con él, apenas gasta (llevo un control exhaustivo de su gasto diario).
De éstos, uno lo puse en la cocina y el otro en un salón que no se usa nunca, más que nada por no tenerlos tirados.
Lo que quiero hacer con los dos que me quedan (usando solo uno) es calentar agua en un termo eléctrico.
Puedo calentar un termo de 200L a 50-55º que tengo en su embalaje sin estrenar y también muerto de risa. Con ésto ahorraría un montón, y en unos años lo tendría amortizado, pues ya tengo lo más importante: el termo y la bomba de calor.
Lo puedo hacer de varias maneras.
El motivo es bien sencillo: gastamos más en calentar agua con un termo eléctrico para dos duchas que en calentar la casa, y eso me parece inadmisible.
Además podríamos usar ese ACS para la lavadora y lavaplatos haciéndoles unas sencillas modificaciones en éstos electrodomésicos, con lo cual el ahorro sería más grande.
Tenemos tarifa nocturna. Pese a todo, gastamos unos 100€ al mes en verano y 140€ al mes en invierno.
¿En que foro me recomiendas que exponga ésta idea?
Muchísimas gracias
Peak Oil = decrecimiento contínuo
Tienes varios,en este mismo en otros temas y prueba en estos :
http://frionline.net/foro/
http://www.webfrio.com/forum.php?sid=95 ... 4403f0483c
Con respecto al acs necesitarias un kit con centralita,sondas o termostato,intercambiador/acumulador,etc,etc no se no se,te puedes complicar la vida,has pensado en las placas solares ?
Yo las tengo en casa de apoyo con un climatizador aire/agua y es una pasada en conford ( suelo radiante ) y en consumo
Tengo conectada la lavadora y lavavajillas a la toma de agua caliente evitando las resistencias electricas ( efecto Joule ) sin necesidad de manipular internamente los electrodomesticos
Depende de lo que te quieras complicar,no se me ha dado el caso de aprovechar este equipo a un intercambiador para acs
Ya me contaras,todos los dias se aprende
http://frionline.net/foro/
http://www.webfrio.com/forum.php?sid=95 ... 4403f0483c
Con respecto al acs necesitarias un kit con centralita,sondas o termostato,intercambiador/acumulador,etc,etc no se no se,te puedes complicar la vida,has pensado en las placas solares ?
Yo las tengo en casa de apoyo con un climatizador aire/agua y es una pasada en conford ( suelo radiante ) y en consumo
Tengo conectada la lavadora y lavavajillas a la toma de agua caliente evitando las resistencias electricas ( efecto Joule ) sin necesidad de manipular internamente los electrodomesticos
Depende de lo que te quieras complicar,no se me ha dado el caso de aprovechar este equipo a un intercambiador para acs
Ya me contaras,todos los dias se aprende
Qué paciencia tienes conmigo...
Tengo varias ideas para hacerlo, pero quiero ver que me aconsejáis. Expondré los diferentes métodos y vosotros me recomendaréis.
No es demasiado complicado, pero si que me va a llevar trabajo, pero por una parte será un ahorro importante, y por otra me gusta trastear periódicamente con lo que sea.
Sobre la lavadora y lavaplatos y su conexión permanente es lo más sencillo, pero ¿al final no estaremos gastando más energía si hacemos que todo el agua que entre sea caliente?.
Por ejemplo, las lavadoras solo suelen calentar el agua en el lavado (generalmente pocos litros), nunca en los sucesivos aclarados. Si hace por ejemplo cuatro aclarados, que son con abundante agua, lo que ahorramos con la bomba de calor lo perdemos por un uso excesivo de ACS.
Mi idea era poner una electroválvula adicional en la lavadora, pues ya tiene espacio para ella, y permitir la entrada de agua caliente en el lavado y "si acaso" en el último aclarado (el del suavizante). Algunas lavadoras calientan el agua del último aclarado para que penetre mejor el suavizante y quede más esponjosa la ropa.
En el caso del lavaplatos cambia la cosa, pues el consumo en litros es ridículo, y sí creo que se notaría mucho en el resultado final del lavado. Lo único que algunos lavaplatos usan agua fría para ayudar a la condensación del agua y facilitar así su secado.
¿Sacas el agua directamente del termo, o has puesto una válvula termostática y la sacas de allí?
Bueno, ya crearé el post y te avisaré para que lo visites y me aconsejéis.
Digamos que estoy obsesionado con el ahorro, pues sé que cada vez será más problemático y costoso el acceso al uso de la energía y en general de todo, es cuestión de solo unos pocos años.
Claro que pensé en unas placas solares, pero vivo en un último piso, y tendría que pedir permiso a la comunidad.
Por otra parte, vivo en Ferrol, y por la experiencia de otro piso e Coruña, te puedo decir que el agua caliente solar es cero en los meses de otoño e invierno (obviamente sube unos graditos, pero es del todo insuficiente).
En verano el gasto en ACS es ridículo (1Kw), lo que es escandaloso es gastar de 3 a 8 Kw diarios en agua caliente, aun siendo con tarifa nocturna.
Gracias y saludos cordiales.
Tengo varias ideas para hacerlo, pero quiero ver que me aconsejáis. Expondré los diferentes métodos y vosotros me recomendaréis.
No es demasiado complicado, pero si que me va a llevar trabajo, pero por una parte será un ahorro importante, y por otra me gusta trastear periódicamente con lo que sea.
Sobre la lavadora y lavaplatos y su conexión permanente es lo más sencillo, pero ¿al final no estaremos gastando más energía si hacemos que todo el agua que entre sea caliente?.
Por ejemplo, las lavadoras solo suelen calentar el agua en el lavado (generalmente pocos litros), nunca en los sucesivos aclarados. Si hace por ejemplo cuatro aclarados, que son con abundante agua, lo que ahorramos con la bomba de calor lo perdemos por un uso excesivo de ACS.
Mi idea era poner una electroválvula adicional en la lavadora, pues ya tiene espacio para ella, y permitir la entrada de agua caliente en el lavado y "si acaso" en el último aclarado (el del suavizante). Algunas lavadoras calientan el agua del último aclarado para que penetre mejor el suavizante y quede más esponjosa la ropa.
En el caso del lavaplatos cambia la cosa, pues el consumo en litros es ridículo, y sí creo que se notaría mucho en el resultado final del lavado. Lo único que algunos lavaplatos usan agua fría para ayudar a la condensación del agua y facilitar así su secado.
¿Sacas el agua directamente del termo, o has puesto una válvula termostática y la sacas de allí?
Bueno, ya crearé el post y te avisaré para que lo visites y me aconsejéis.
Digamos que estoy obsesionado con el ahorro, pues sé que cada vez será más problemático y costoso el acceso al uso de la energía y en general de todo, es cuestión de solo unos pocos años.
Claro que pensé en unas placas solares, pero vivo en un último piso, y tendría que pedir permiso a la comunidad.
Por otra parte, vivo en Ferrol, y por la experiencia de otro piso e Coruña, te puedo decir que el agua caliente solar es cero en los meses de otoño e invierno (obviamente sube unos graditos, pero es del todo insuficiente).
En verano el gasto en ACS es ridículo (1Kw), lo que es escandaloso es gastar de 3 a 8 Kw diarios en agua caliente, aun siendo con tarifa nocturna.
Gracias y saludos cordiales.
Peak Oil = decrecimiento contínuo
Sobre el acs de la lavadora lo comente con la mujer y tras varios lavados no habia problema en que la entrada fuese siempre caliente
Mi caso es distinto pues tengo dos placas solares y estoy en Granada,me sobra agua caliente
Con respecto a la valvula termostatica la tengo instalada pero anule la entrada de fria por el consumo de acs en los electrodomesticos
Si lo hubiera pensado antes hubiese echo dos circuitos de acs consumo y electrodomesticos,pero en fin no me puedo quejar
Mi caso es distinto pues tengo dos placas solares y estoy en Granada,me sobra agua caliente
Con respecto a la valvula termostatica la tengo instalada pero anule la entrada de fria por el consumo de acs en los electrodomesticos
Si lo hubiera pensado antes hubiese echo dos circuitos de acs consumo y electrodomesticos,pero en fin no me puedo quejar
Entonces no me digas nada, eres excedentario de agua caliente, jejeje.
Yo puse la válvula termostática por tres motivos, para no quemarnos en la cocina, por el ahorro final, y sobre todo porque si tienes puestas cañerías de PVC y vas a las características del fabricante te llevas una gran sorpresa.
En mi caso el fontanero no fue un rata, puso cañerías caras alemanas, pero al entrar en la web del fabricante con el modelo me lleve la sorpresa de que a más ºC menos vida útil, hasta el punto de que a 90º con un uso intensivo su vida se acortaba a UN AÑO, y a unos 50º la vida se alargaba a más de 50, así que fue por imperiosa necesidad. Nosotros ponemos el agua a 90º, pues sino no nos alcanza.
No os molesto más. En cuanto tenga el otro post publicado os lo comunico.
Gracias por vuestra paciencia.
Yo puse la válvula termostática por tres motivos, para no quemarnos en la cocina, por el ahorro final, y sobre todo porque si tienes puestas cañerías de PVC y vas a las características del fabricante te llevas una gran sorpresa.
En mi caso el fontanero no fue un rata, puso cañerías caras alemanas, pero al entrar en la web del fabricante con el modelo me lleve la sorpresa de que a más ºC menos vida útil, hasta el punto de que a 90º con un uso intensivo su vida se acortaba a UN AÑO, y a unos 50º la vida se alargaba a más de 50, así que fue por imperiosa necesidad. Nosotros ponemos el agua a 90º, pues sino no nos alcanza.
No os molesto más. En cuanto tenga el otro post publicado os lo comunico.
Gracias por vuestra paciencia.