Buenos días, hemos instalado un aire Fujitsu ASY35UILLC aprox. 3000 fgr, al ponerlo en marcha no funciona la unidad exterior, y la interior señala el siguiente código de averia:
1a y 2a luz intermitente alternativamente
3a luz intermitente más lenta
no se pueden contar los intermitentes ya que son indefinidos.
Puede ser un fallo de intalación?, se puede resetear, o hacer alguna comprobación?
Agradecido
Fujitsu, no se pone en marcha
El climatizador es nuevo?
Ha llegado a arrancar la unidad exterior ?
Revisa la interconexion electrica
Ha llegado a arrancar la unidad exterior ?
Revisa la interconexion electrica
chispas-gs escribió:El climatizador es nuevo?
Ha llegado a arrancar la unidad exterior ?
Revisa la interconexion electrica
chispas-gs escribió:El climatizador es nuevo?
Ha llegado a arrancar la unidad exterior ?
Revisa la interconexion electrica
Grácias, problema solucionado
Según los parpadeos que comentas parece que tienes un error de comunicación, este modelo de máquina se alimenta en la unidad exterior. La unidad interior tiene 3 cables (1 Fase, 2 Neutro y 3 cable de comunicación) a parte el cable de tierra. Tal y como comenta chispas-gas lo primero es revisar la interconexión.
En caso que no sea problema de interconexión te recomiendo que contactes con el servicio técnico de aire acondicionado Fujitsu. http://www.eurofred.com/secciones/servicio/red.aspx