ERROR E 0:16 ACONDICIONADOR FUJITSU ARY36LUAN

Mensaje por CLIMA99 » 10 Ago 2013 21:14

Alguien me puede proporcionar los códigos de error de una fujitsu de conductos Ary36luan con mando a pared

Mensaje por CLIMA99 » 10 Ago 2013 21:19

las unidades tanto interior como exterior no llega a arrancar ,hace que estan instaladas dos años y funcionaban correctamente
efectuo un reset quitando la alimentación y cuando vuelvo a dar tensión sigue marcando E:EE
le realizo un auto chequeo y me da el error E 0:16

Mensaje por chispas-gs » 12 Ago 2013 15:49

Revisa los presostatos,posiblemente tengas el de alta abierto por haber estado trabajando forzado el intercambiador exterior

Y si es asi para cambiarlo tienes que soldar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por CLIMA99 » 12 Ago 2013 18:03

Gracias

Ya he resuelto la averia , la unidad no arrancaba ni haciendo un reset , he comprobado el presostato de alta y estaba abierto ,efectuo puente en la PCB y la unidad arranca correctamente PB 8 Bars - PA 24 Bars

He solicitado precio del recambio a SAT eurofred

el Presostato de alta es soldado , he de recuperar el refrigerante , desmontar la PCB , y las tapas laterales y superior

Una putada pues la unidad esta montada a 18 metros de altura justo en el lateral de una ventana y el acceso no es nada facil

Espero tener suerte

Saludos

Mensaje por chispas-gs » 12 Ago 2013 18:04

Ya te lo dije

Tienes la opcion de instalar un ovus pinchado y roscarle el presostato nuevo,roscado para R 410 A y no el original que va soldado

Y te aconsejo que no la dejes funcionando con el presostato puenteado
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por CLIMA99 » 12 Ago 2013 18:28

si la dejo funcionando seguro que el cliente ya no la repara ,la unidad esta parada ,lo del presostato ya lo he tenido en cuenta pero
para no dejar inoperativa la toma de alta deberia de montar una t en el obus y cuanto mas accesorios mas posibilidades de fugas
prefiero montar elementos originales
Saludos y Gracias por todo

Mensaje por chispas-gs » 12 Ago 2013 18:47

Y yo pero cada uno ......................................

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder