Mensaje por bogdanspania » 08 Ago 2013 00:40

Buenas a todos se trata de una maquina Mitsubishi Split de unas 3000 frigorías. El tema es que desde hace unas semanas el aire empieza a escupir gotas de agua por las rejillas. La maquina se montó hace 2 años y desde entonces sin problema. Le he verificado el desague y todo bien, la bobita naranja esta haciendo su trabajo perfectamente.
En casa tenemos 2 maquinas ,una Fujitsu y la otra Mitsubishi. Las maquinas están montadas ,cada una en una punta de la casa. Las utilizamos dependiendo de donde estemos, poner una y otra. Este año lo que hemos hecho es poner la Fujitsu en marcha de noche y la Mitsubishi de dia. Las maquinas las ponemos a unos 24 grados con ventilador a medio motor.
El problema de las gotitas empezo hace unas 2 semanas, se han revisado y limpiado filtros y medidas de temperatura. Con la maquina en marcha a 24º,por la rejilla salen unos 10º de aire frio y midiendo por la parte de arriba ,por donde entra el aire, mide unos 23º.La maquina puedo decir que enfria muy muy bien.
He abiero el Split y lo que se ve es que hay gotitas de agua en las cabezas de los serpentines y si pasas la mano por las lamas ,se nota el agua.
Me da la impresión que las gotitas vienes por la propia caída de las lamas parte alta ,que caen encima del ventilador y las escupe fuera...No se si les ha pasado algo parecido.....alguna opinión ???Gracias

Mensaje por chispas-gs » 08 Ago 2013 07:35

Las gotas de condensacion en codos y bateria es normal.

Revisa los aislantes de los codos,bandeja,etc y si puede pon una fotografia porque no te entiendo bien
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por bogdanspania » 08 Ago 2013 08:57

Buenas, lo que decía es que de normal condensación de los serpentines y las lamas metálicas ,deben de bajar hacia la bandeja para que se vayan por el desague. La impresión que me da es que los serpentines y las lamas de la parte de arriba ,tienen tanta condensación que las gotas caen encima del ventilador y los tira fuera...ayer han venido para verificar y le han puesto un poco de gas. El consumo eléctrico esta en los parámetros que toca .Hoy lo dejare para que se seque un poco y esta tarde lo pondré en marcha a ver si condensa igual.
Lo que si que he visto es que el otro aire acondicionado no condensa nada y esta en las mismas condiciones ...muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 08 Ago 2013 09:03

No puedes comparar aun estando en la misma vivienda,la humedad relativa es distinta,orientacion,etc

Y asegurate de que la bateria interior,filtros,etc esten limpios
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Emurgo » 11 Ago 2013 11:29

bogdanspania escribió:Buenas a todos se trata de una maquina Mitsubishi Split de unas 3000 frigorías. El tema es que desde hace unas semanas el aire empieza a escupir gotas de agua por las rejillas. La maquina se montó hace 2 años y desde entonces sin problema. Le he verificado el desague y todo bien, la bobita naranja esta haciendo su trabajo perfectamente.
En casa tenemos 2 maquinas ,una Fujitsu y la otra Mitsubishi. Las maquinas están montadas ,cada una en una punta de la casa. Las utilizamos dependiendo de donde estemos, poner una y otra. Este año lo que hemos hecho es poner la Fujitsu en marcha de noche y la Mitsubishi de dia. Las maquinas las ponemos a unos 24 grados con ventilador a medio motor.
El problema de las gotitas empezo hace unas 2 semanas, se han revisado y limpiado filtros y medidas de temperatura. Con la maquina en marcha a 24º,por la rejilla salen unos 10º de aire frio y midiendo por la parte de arriba ,por donde entra el aire, mide unos 23º.La maquina puedo decir que enfria muy muy bien.
He abiero el Split y lo que se ve es que hay gotitas de agua en las cabezas de los serpentines y si pasas la mano por las lamas ,se nota el agua.
Me da la impresión que las gotitas vienes por la propia caída de las lamas parte alta ,que caen encima del ventilador y las escupe fuera...No se si les ha pasado algo parecido.....alguna opinión ???Gracias


Sr bogdanspania:

-Tal como que describes el problema ,esta claro que el mismo ha sobrevenido muy recientemente
tras un periodo de 2 años de servicio correcto, lo que descarta la posibilidad de defecto original
en el equipo ( Recomendable tratar de recordar algun incidente ó manipulacion reciente
en la máquina climatizadora que pudiera tener relación con el defecto de servicio observado)

-Por otra parte el arrastre de aerosoles de condensado por parte del flujo impulsor aire acondicionado
se produce invariablemente por velocidad excesiva de paso en la bateria enfriadora cuya causa
especifica hay que buscar sistemáticamente :
-Obstrucción en el drenaje de la bateria colectora de condensado (Acumulacion liquida visible ó detectable)
-Obstrucción parcial en admisión aire a bateria fria debida a suciedad acumulada,objeto plano de gran superficie ó
deformidad parcial de las laminas)
-Perdida de posicion relativa de la bateria fria respecto a sus organos vecinos (Ventilador y laminas orientadoras
flujo a.a.)

Saludos cordiales


Emurgo