Pronto llegará el frio!!!

Mensaje por lo_kaiser » 20 Ago 2013 09:58

Buenos dias a todos/as.

Les expongo el problema que abunda en la Plana de Lleida (catalunya interior) donde vivo y trabajo normalmente. El clima es muy caluroso en verano y muy frio y con niebla abundante en invierno.
En las oficinas donde llevo el mantenimiento tenemos instaladas un sistema CITY MULTI de Mitsubishi electric con 6 maquinas exteriores y 25 interiores. El caso es que en invierno descarchan mucho las maquinas y la gente se queja de frio. He preguntado en mitsubishi si se aún fabrican baterias de resistencias para las maquinas interiores y me dicen que no.

He aconsejado que no se paren las maquinas por la noche y se dejen a 19º o 20º para evitar que se hiele la oficina i subir a 23º 24º durante el dia...aunque esta opción no gusta a la empresa de Telegestion que son quien fijan las temperaturas de los termostatos y encienden y paran las máquinas. Se cambio las maquinas por la eficiencia energética , es decir, AHORRO!

Queria saber vuestra opinión aunque se que no hay mucho que hacer.

SALUDOS!

Mensaje por chispas-gs » 20 Ago 2013 10:51

Las unidades interiores de que tipo son mural,cassette,conductos,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por lo_kaiser » 20 Ago 2013 11:22

Son todas de conductos menos algunas unidades de caset.

Mensaje por chispas-gs » 20 Ago 2013 11:27

Las baterias electricas de apoyo son un complemento adaptable a cualquier climatizador

Puedes coger la maniobra de la valvula de cuatro vias,etc o instalar un termostato ambiente que alimente al contactor y hacerlo independiente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Julian » 20 Ago 2013 18:01

Es una pena instalar resistencias eléctricas a un City Multi. Si no se llega a la temperatura de confort hay que adenlantar la hora de puesta en marcha de los equipos.

Mensaje por chispas-gs » 20 Ago 2013 18:34

Ya,lo se.Pero se se ha calculado para frio y se ha quedado corta para calefaccion hay que instalar apoyos.

Muchas veces hacen el calculo a medias

Adelantar las horas de encendido seria una primera solucion y probar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por lo_kaiser » 21 Ago 2013 10:48

gracias amigos pero este problema es comun en las instalaciones de bomba de calor en nuestra provincia, te pasas el invierno sacando hielo de las maquinas :cry: ... No se quien calculó la potencia de la instalación pero les puedo decir que tenemos 150.000 frigocalorias para dos plantas de 500 metros cuadrados. En verano funciona perfecto teniendo en cuenta que hay muchos cristales donde da el sol y el volumen de personas tambien es elevado.

Tendré que comvencer a los responsables de telegestion que no paren las maquinas por la noche...

SALUDOS CORDIALES!

Mensaje por chispas-gs » 02 Sep 2013 08:57

Ya nos diras

Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder