split frio calor

Mensaje por oeme55@hotmail.com » 24 Ago 2013 01:02

que sucede si en un split frio calor al instalarlo colocan los 2 caños de cobre en la misma vaina? afecta su funcionamiento? me lo instalaron de esa manera ,en frio funciona bien y en calor funciona algunas horas y luego en el display del equipo aparece hi y de ahi en mas larga solo viento, espero respuesta

Mensaje por chispas-gs » 02 Sep 2013 13:04

Especifica mejor el nombre de cada elemento :

Tuberia de cobre,gas,liquido,virola,valvula de servicio,aislamiento termico,etc


Creo que es esto:

Que han instalado las dos tuberias de cobre en el mismo aislamiento termico?

Esta mal hecho pero no afecta al funcionamiento con el problema que tienes

Revisa el intercambiador termico interior ( filtros,tarjencial,etc )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos