Ayuda con calculos de carga y diseño de conductos

Mensaje por Luis Salazar » 16 Jul 2008 20:15

Hola que tal, soy nuevo en esto del calculo de aire acondicionado, mi pregunta es la siguiente, como diseño los conductos de retorno, ya se calcular los de suministo por el metodo de recuperacion estatica, pero en los de retorno tengo dudas como por ejemplo que velocidad usar al comienzo del conducto.
Por otro lado, tambien me sucede que cuando calculo la carga termica de un ambiente que tiene varias habitaciones o diviciones, nose cuanto caudal suministrar a cada ambiente, ni el numero de rejillas que debo colocar en cada ambiente.
De antemano gracias por su ayuda.

Mensaje por fgutierrez » 17 Jul 2008 09:07

Amigo Luis,para ser principiante, has utilizado el método más dificil de cálculo de conductos "la repueración estática".
Contestando a tus preguntas, te puedo dar a grandes rasgos algunos detalles, pero lógicamente no todos, p.e.:
-La velocidad inicial,siempre depende de la presión estática disponible en tu ventilador que te pueda permitir gastartela en rozamientos del propio conducto, y sobretodo teniendo en cuenta que velocidad=Ruido,cuando aumentas la V. aumenta el Ruido.
-El reparto de caudal porhabitación es proporcional a la cantidad de calor que el sistema debe absorver de cada recinto y por tanto ese debe seer el criterio.
-Elnº de rejillas es siempre relativo, si pones una sola por recinto saldría mucho caudal a repartir en depende de que tamaño sea el recinto y todo lo contrario, si pones muchas y no son necesrias podrías "matar pulgas a cañonazos", por lo tanto, es una idea dela experiencia práctica que desde aqui, es muy dificil aconsejar.
-en general, el aire inyectado a cada recinto, debe permitir que se mezcle bien el aire de entrada al recinto a acondicionar sinque moleste a los usuarios, ya que como bien sabes el aire impulsado está muy por debajo de las condiciones de confot y eso es lo que prima ante-todo.
Espero que te ayude ésta opinión.
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Responder