como limitar la temperatura aire acondicionado
Buenos dias , tengo un serie de equipos de aire acondicionado en locales comerciales y quisiera poder limitar las temperaturas tanto en frio como en calor ,para que por ejemplo no puedan bajar de 24º, los equipos unos van con mando a distancia y otros con termostatos cableados.Quisiera saber si alguien conoce algun tipo de mando universal con el que pueda hacer esto y tambien algun termostato cableado.Los equipos a controlar son daikin y Mitsubishi.
Sin mas un saludo y gracias.
Sin mas un saludo y gracias.
comotu escribió:Buenos dias , tengo un serie de equipos de aire acondicionado en locales comerciales y quisiera poder limitar las temperaturas tanto en frio como en calor ,para que por ejemplo no puedan bajar de 24º, los equipos unos van con mando a distancia y otros con termostatos cableados.Quisiera saber si alguien conoce algun tipo de mando universal con el que pueda hacer esto y tambien algun termostato cableado.Los equipos a controlar son daikin y Mitsubishi.
Sin mas un saludo y gracias.
Sr.Comotu:
Todos los equipos de climatización disponen de la posibilidad de regular temperatura de retorno en el rango que deseas (Entre 20 y 24ºC aprox.) y en el caso de unidades con control preciso de la humedad también la de impulsión en función de la altura de proyección aire acondicionado (Entre 10 y 14ºC) .
En cualquier caso hay que limitarse a las posibilidades del aparato en particular (Catalogo) no siendo de recibo otras manipulaciones.
Saludos
Emurgo
Tendras que ponerte en contacto con cada departamento tecnico y decirles el modelo exacto,termostato instalado,etc y te diran como hacerlo en el caso de que se pueda
Si no tienes sus numero de telefono dimelo y te los paso
Si no tienes sus numero de telefono dimelo y te los paso
No te funcionan los termostatos de los equIpos?
Porque con poner cada termostato a 24 grados es suficiente, lo demás sería gastar luz a lo tonto si los equipos son inverter
Porque con poner cada termostato a 24 grados es suficiente, lo demás sería gastar luz a lo tonto si los equipos son inverter
Jsotoperalta escribió:No te funcionan los termostatos de los equIpos?
Porque con poner cada termostato a 24 grados es suficiente, lo demás sería gastar luz a lo tonto si los equipos son inverter
Por lo que entiendo si le funcionan, pero el quiere limitarla para que el personal,empleados,etc no pueda bajar la temperatura
si ,los termostatos funcionan pero como dice chispas-gs , no quiero que el personal me los ponga a 18º
gracias por las respuestas.
gracias por las respuestas.
De nada
la solucion que me propone Emurgo ¿es para aires por conductos?
los que quiero controlar son split murales o empotrados
los que quiero controlar son split murales o empotrados
Eso dependera de las posibilidades de cada equipo
Si se puede limitar la temperatura en estos equipos que tienes, no en todos pero en estos si.
En M.electric tienes la opcion LIMIT TEMP. En daikin no la se pero seguro que la hay.
Si das los modelos de equipos que tienes, nos ponemos manos a la obra.
Salu2
En M.electric tienes la opcion LIMIT TEMP. En daikin no la se pero seguro que la hay.
Si das los modelos de equipos que tienes, nos ponemos manos a la obra.
Salu2