espero puedan ayudarme en este foro! tengo un problema
hace poco cambie un compressor de aa de 5tr el cual se cambio porque se amarro el detalle esta en que el compressor nuevo volvio a hacer lo mismo
quisiera saver si alguien tiene una respuesta a eso puesto que al instalarlo todo quedo en orden presiones de gas amperajes voltajes y motores trabajando correctamenta
help me plise!!!!!![/b]
compresor pegado
Monofasico ? revisaste el condensador de arranque ?
Trifasico? revisaste las tres fases y su correcto orden?
Facilita mas datos
Trifasico? revisaste las tres fases y su correcto orden?
Facilita mas datos
es monofasico porsupuesto revise el condensador pero todo esta bien
Dices que lo cambiaste y el anterior lo ocurria lo mismo?
Llego a funcionar el nuevo?
Como estaban las presiones,intercambiadores,consumos,etc?
Cambiaste el filtro?
Llego a funcionar el nuevo?
Como estaban las presiones,intercambiadores,consumos,etc?
Cambiaste el filtro?