Splits se activan y desactivan solos (Mundoclima)

Mensaje por rape82 » 09 Dic 2013 18:17

Buenas tardes:

Tengo un 3x1 splits Mundoclima Inverter, ayer cuando llegue a casa encontré que los tres splits estaban pitando y se activavan y desactivavan solos, le quite y volví a poner las pilar a los mandos a distancia, y nada seguían pitando, entonces corte el suministro eléctrico del cuadro de luz que tengo expresamente para la máquina, la volví a conectar hoy nuevamente y sigue el mismo problema.

¿que puede ser?

Gracias de antemano

Mensaje por rape82 » 09 Dic 2013 21:21

rape82 escribió:Buenas tardes:

Tengo un 3x1 splits Mundoclima Inverter, ayer cuando llegue a casa encontré que los tres splits estaban pitando y se activavan y desactivavan solos, le quite y volví a poner las pilar a los mandos a distancia, y nada seguían pitando, entonces corte el suministro eléctrico del cuadro de luz que tengo expresamente para la máquina, la volví a conectar hoy nuevamente y sigue el mismo problema.

¿que puede ser?

Gracias de antemano



Comentaros que después de unas horas y volver a encenderlo me ha funcionado bien pero a la hora y media ha vuelto a dar el mismo error y a volverse a apagar y encender.

Mensaje por Instalaciones Climared » 09 Dic 2013 22:29

La placa base exterior que controla todo el sistema se te habrá ido, tiene toda la pinta
http://www.climared.es
Climared Automatismos
Huelva y provincia.

Mensaje por rape82 » 10 Dic 2013 11:47

rape82 escribió:Buenas tardes:

Tengo un 3x1 splits Mundoclima Inverter, ayer cuando llegue a casa encontré que los tres splits estaban pitando y se activavan y desactivavan solos, le quite y volví a poner las pilar a los mandos a distancia, y nada seguían pitando, entonces corte el suministro eléctrico del cuadro de luz que tengo expresamente para la máquina, la volví a conectar hoy nuevamente y sigue el mismo problema.

¿que puede ser?

Gracias de antemano


¿Es muy costoso el material+mano de obra?

Mensaje por Instalaciones Climared » 10 Dic 2013 14:04

La placa mínimo entre 180 y 400, no se lo que vale, sustituirla en una hora, quitar y poner. Pero tiene pinta de eso, un error general de la placa de control, por eso falla todo el sistema, es lo que pasa ahora con los equipos inverter, siempre se jode lo mismo, la placa de control, y vale casi igual que el equpo nuevo.
Tal vez sea simplemente algún cable flojo, hazlo revisar por un técnico, ojala sea eso.
Suerte.
http://www.climared.es
Climared Automatismos
Huelva y provincia.

Mensaje por rape82 » 10 Dic 2013 16:16

Ok gracias, que pasada.....eso hare.¿ A alguien mas le ha pasado algo parecido?

Mensaje por rape82 » 11 Dic 2013 16:46

rape82 escribió:Ok gracias, que pasada.....eso hare.¿ A alguien mas le ha pasado algo parecido?


¿Alguien podría darme otra variante?

Mensaje por chispas-gs » 11 Dic 2013 17:06

Como sat oficial de esta marca te puedo decir que nunca me ha pasado.

Revisa:

Posibles interferencias
Programaciones
Reset prolongado
Pulsador auxiliar no pisado
Tierra
Neutro
Tension de suministro



Di el modelo,el modo en que arrancan solos ( frio,calor,ultima funcion,etc ),si parpadea algun piloto,si ha sido a raiz de algo ( limpiar filtros,picos de tension,etc ) si tambien arranca sola la unidad exterior,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 12 Dic 2013 11:52

chispas-gs escribió:Como sat oficial de esta marca te puedo decir que nunca me ha pasado.

Revisa:

Posibles interferencias
Programaciones
Reset prolongado
Pulsador auxiliar no pisado
Tierra
Neutro
Tension de suministro



Di el modelo,el modo en que arrancan solos ( frio,calor,ultima funcion,etc ),si parpadea algun piloto,si ha sido a raiz de algo ( limpiar filtros,picos de tension,etc ) si tambien arranca sola la unidad exterior,etc


Hola

Ayer probé y volvió a funcionar pero a los diez minutos volvió a pitar el del salón son pitidos intermitentes y prolongados y el display del split se va y viene continuamente con los grados que tenia definidos e en modo auto, es como si se apagara solo y se encendieran y no obedece el mando.

es un inverter 3x1 MUPR-12-HE MUNDOCLIMA

Arranca en modo calor ya que así lo tengo definido, he revisado el boton auto y activado que tiene a la derecha al lado de los filtros y no obedece, estoy siempre fuera de casa por el trabajo pero no he notado ningún pico de tensión.

Un saludo

Mensaje por chispas-gs » 12 Dic 2013 12:15

Solo te falla el del salon o todos?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 12 Dic 2013 12:19

chispas-gs escribió:Solo te falla el del salon o todos?


He probado eso

Cuando va bien el del salón, funcionan bien los otros dos, una vez que falla el del salon fallan los otros dos pero estos no pitan solo se abren y cierra la lama del split.

Mensaje por chispas-gs » 12 Dic 2013 12:21

Prueba a desconectar la alimentacion solo de la unidad interior del salon y revisa el resto
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 12 Dic 2013 12:25

chispas-gs escribió:Prueba a desconectar la alimentacion solo de la unidad interior del salon y revisa el resto


Ok, tendría que ser a través de la conexión directa del split ya que son de obra y no van con enchufe, y así probar, lo haré así y os cuento.

Mensaje por chispas-gs » 12 Dic 2013 12:26

Alimentara a traves de la maniobra
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por MundoClima » 17 Dic 2013 23:57

Muchas gracias chispas-gs!
Nos vemos pronto.

Saludos,
Product Manager MUNDOCLIMA
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca

Mensaje por chispas-gs » 18 Dic 2013 08:19

MundoClima escribió:Muchas gracias chispas-gs!
Nos vemos pronto.

Saludos,


????????????????

Eres el usuario Rape82 o Mundoclima ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por MundoClima » 18 Dic 2013 22:11

Soy Mundoclima
Product Manager MUNDOCLIMA
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca

Mensaje por chispas-gs » 19 Dic 2013 08:18

Como me distes las gracias tu...........

Despues vi otras respuestas tuyas en otros casos

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 22 Dic 2013 21:07

Hola chispas-ps

Disculpa no responder antes, comentaros que sigue el mismo problema, después de tenerlos desconectados una semana los conecte y daba el mismo problema se apagaba y encendía el split del salón, pero la diferencia es que los demás funcionan bien independientemente aunque este del salón se apague y se encienda en AUTO y vuelva hacerlo repetidamente.

Desenchufé éste y los otros dos funcionan correctamente incluso estando este desconectado.

Mensaje por chispas-gs » 23 Dic 2013 07:34

Respondeme uno a uno las pruebas que comente:

Posibles interferencias
Programaciones
Reset prolongado
Pulsador auxiliar no pisado
Tierra
Neutro
Tension de suministro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 27 Dic 2013 17:17

Pues nada, comentaros que finalmente el problema está en la unidad interior del salón (tarjeta), una vez deshabilitado éste los otros dos funcionan perfectamente, el problema es que cuando el split del salón se encendía entraba en coflicto con los otros dos. ¿cuanto puede salir la tarjeta de la unidad interior?

gracias

Mensaje por chispas-gs » 30 Dic 2013 07:34

Has probado a desoldarle el pulsador auxiliar ?

Y si sigue fallando a desconectar el receptor de IR ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 11 May 2014 13:54

Bueno,

Comentaros que una vez dessolde por profesionales el boton auto, por ahora esta dando resultado......, también me aconsejaron enchufarlos y desenchufarlos después o antes de cada uso..... porque son muy sensibles a los picos de luz.

Mensaje por chispas-gs » 12 May 2014 08:15

Gracias por contestar,coincide con lo que te comente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder