Multisplit dsitsu

Mensaje por acr317 » 19 Ene 2014 21:05

Hola a todos.
Tengo un problema que no logro reparar. El equipo funciono bien cuando lo instalé. Después de unas horas lo puse en marcha pero no funcionó, aparecía en la pantalla el error h7, le quité corriente y lo dejé así un día, lo encendí y funcionó bien, pero después de pararlo y encenderlo volví a tener el mismo problema,
Dsitsu dos-18uiee inverter.

Espero que alguien pueda ayudarme. Un saludo y felicidades por el foro.

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2014 08:13

El equipo esta en garantia ?

Estado de los leds?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por acr317 » 20 Ene 2014 15:04

chispas-gs escribió:El equipo esta en garantia ?

Estado de los leds?


El equipo no está en garantía
Lo que muestra la pantalla es el código de avería h7 y el piloto parpadea siete veces. El código de error lo muestra la primera vez que pongo el equipo en marcha después de que funcione bien, es decir, contexto el equipo lo pongo en marcha y todo ok, apago y enciendo error h7 apago enciendo y no tengo error pero no funciona, desconecto alimentación un día, conecto alimentación, lo pongo en marcha y todo ok apago equipo y lo enciendo y otra vez código h7.
Uff espero que este claro

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2014 15:13

Posible fallo en Eeprom

Te fallan las dos unidades?

Has revisado el tierra,el neutro y la tension ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por acr317 » 20 Ene 2014 16:33

chispas-gs escribió:Posible fallo en Eeprom

Te fallan las dos unidades?

Has revisado el tierra,el neutro y la tension ?


Exacto fallan las dos unidades, he revisado tierras, tensión y consumo e incluso dispone de térmico y línea independiente.

Mensaje por chispas-gs » 21 Ene 2014 18:03

Compressor desynchronizing H7
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por acr317 » 21 Ene 2014 22:37

Desincronizacion?? He medido la tensión y esta dentro de los límites aunque puede ser que tenga picos porque es obra nueva... Me temo que puede ser de una fuga de corriente por el cable de tierra y espero que la placa esté en buen estado. Mirare sí esté es el problema.
Gracias por la información y el tiempo dedicado.

Mensaje por chispas-gs » 22 Ene 2014 07:36

Del compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder