Maquina condcutos Mitsubishi electric Mod interior SEZ- KA71 VA Mod exterior SUZ KA71 VA , sale en el mando error E6 alimentacion maquina exterior luces roja y naranja UE fijas tension de salida entre 2 y 3 2.2mV fijos , el ventilador arranca y para dando la maquina el error, quitando cables compresor el vantilador no para ni marca el fallo, el comnpresor entre terminales indica 2ohmios entre todas sus bornas. Podemos estar seguros de que es el compresor?

Mensaje por chispas-gs » 27 Ene 2014 10:15

Es muy probable pero llamate a Mitsubishi y que te den los valores para confirmarlo


Ejemplo:

MUH-GA80VB
C-R.-0.56 " ~ 0.71 "
C-S.-1.43 " ~ 1.76 "
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos