Hola, es la primera vez que participo en el foro y espero explicarme lo mejosr posible:
Tengo un botellero para enfriar cerveza, que tiene un compresor SC 15B de R12 que se ha estropeado y he pensado sustituirle por un SC 15 G de R 134a y con refrigerante 134a.
¿Es probable que funcione? o deberia cambiar mejor el botellero.
Tiene una pequeña valvula de expansion.
Gracia y un saludo.
Sustitucion de compresor SC 15B de Danfoss
Funciona sin problemas pero el refrigerante a utilizar seria un sustituto del R12
Hola, he hecho varios cambios de esos botelleros, y el que mejor se adapta es un compresor de 426-A, no tienes que cambiar nada más que el compresor. En esta misma página tienes en la ¨tabla de ajuste standar para R-410 y 134-A¨las presiones de trabajo de este refrigerante.
nos vemos