Hola buenas tengo un problema con una A/A de conductos de la marca ROCA el modelos es AVO 610 BG mono, en el desplaye aparece error E9 pero no encuentro información por ningún lado de esta máquina, si alguien tiene la lista de códigos de error y échame una mano lo agradecería mucho.
Un saludo y gracias.
Problema A/A ROCA modelo AVO 610 BG
Revisa el desagüe
La bomba de condensados esta siempre funcionando y cuando la boya detecta subida del nivel de agua te da este fallo
También puede ser protección anti hielo,pero en esta época no lo creo
La bomba de condensados esta siempre funcionando y cuando la boya detecta subida del nivel de agua te da este fallo
También puede ser protección anti hielo,pero en esta época no lo creo
Buenas gracias por tu comentario, con lo que me comentas esta máquina tiene una bomba para desaguar el agua por la parte alta pero esta esta desaguando por la parte baja y le eche un vistazo rápido y parecía correcto, con lo del anti hielo hace tiempo me comentaron que estas máquinas tienen muchos problemas con una resistencia que tiene para calentar el compresor que por la zona de Málaga con la temperatura que tenemos por aquí da problemas podría ser eso el motivos de ese error e 9.
El anti hielo no es es la resistencia de precaldeo del cárter
Se refiere a la congelacion de la bateria exterior en invierno
Revisa el desagüe y nos cuentas
Se refiere a la congelacion de la bateria exterior en invierno
Revisa el desagüe y nos cuentas