problema con una 12 d r22

Mensaje por Sendo54 » 15 Jul 2014 21:55

Hola. No soy nuevo aqui, solo qe perdi los datos para entrar... :|
La maquina: MUH-XV12-UV
Cargué r22 regenerado y apreté tapon de la valbula de aspiracion exterior por que perdia el refrigerante. Dos semanas despues me dicen que no funciona.
El caso es que arranca con 14Amperios i sube asta 24 i para compressor. En el manometro aspira asta 6 bar antes de parar. Condensador arranqe cambiado. Que opinan?

Mensaje por chispas-gs » 16 Jul 2014 08:09

Exceso de refrigerante,obstrucción en el circuito,válvula cerrada,condensador de arranque,cableado,etc,etc

Ya 14 amp es una locura para una de 3000 fr
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Sendo54 » 16 Jul 2014 08:22

Estara embozado el circuito o tokado el compresor. El condensador ya lo camvie y hace igual.

Mensaje por chispas-gs » 16 Jul 2014 09:41

Revisa el resto de lo expuesto
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos