Calcular Temperatura interior

Mensaje por jegranad » 04 Ago 2014 22:44

En una instalación industrial con carga esencialmente sensible (99%) de 150000 BTUh se han seleccionado 4 equipos de aire acondicionado de igual capacidad de 37500 BTUh cada uno. Los equipos suministrarán 6818 CFM cada uno a 55°F, temperatura de suministro, obteniéndose 75°F en el interior del cuarto.
La pregunta es: en el caso de falla de un equipo (disminuyéndose en este caso la capacidad frigorífica en 25 %), cuál sería la temperatura del interior del cuarto y la nueva temperatura de suministro de los 3 equipos que quedan en operación?
Agradezco una respuesta ante esta inquietud

Mensaje por Julian » 04 Ago 2014 23:40

Hay que hacer un balance de cargas, ¿de donde proceden los 150000 BTUh de carga?

Mensaje por fgutierrez » 05 Ago 2014 10:56

Estimado amigo:
En primer lugar habría que saber cómo has llegado a saber que la potencia frigorífica que necesitas es la que estás poniendo y si realmente dispones de 99% de necesidades de potencia "SENSIBLE", estoy seguro que lo que has elegido ya cuando esté la máxima carga, no serán válidos, ya que habría que elegir los equipos por su potencia SENSIBLE", ya que la total que indicas supone una parte de "latente" de más o menos 70/80 % dependiendo de la H.R. del aire ambiente y el resto es latente, con lo cual, no te servirán los equipos con la máxima carga funcionando los 4.

A tu pregunta de cúal es la Tª resultante cuando se pierda uno de los equipos, hay que decir lo mismo...no hay barita mágica, que lo sepa, ya que las tªs son variables, habría que saber de donde proceden las cargas esas que dices que son 99% de sensible etc...

Más te vale hacer las cosas bien desde el principio, y que aprendas a elegir los equipos por su potencia sensible para que pueda contra-restar tu carga sensible, porque si no seguirá aumentando la temperatura del cuarto.

Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por jegranad » 20 Ago 2014 17:50

Julian escribió:Hay que hacer un balance de cargas, ¿de donde proceden los 150000 BTUh de carga?

Julian, gracias por su respuesta
La carga procede fundamentalmente de un cuarto de máquinas cerrado con diversos equipos cuya potencia en Watts, llevada a BTUh dió esa cantidad de 150000 BTUh. La carga latente es mínima y corresponde a un operario que esporádicamente accede al cuarto para toma de lecturas
La inquietud es cómo calcular la nueva temperatura del cuarto cuando falla uno de los 4 equipos destinados a balancear la carga

Mensaje por jegranad » 20 Ago 2014 18:15

fgutierrez escribió:Estimado amigo:
En primer lugar habría que saber cómo has llegado a saber que la potencia frigorífica que necesitas es la que estás poniendo y si realmente dispones de 99% de necesidades de potencia "SENSIBLE", estoy seguro que lo que has elegido ya cuando esté la máxima carga, no serán válidos, ya que habría que elegir los equipos por su potencia SENSIBLE", ya que la total que indicas supone una parte de "latente" de más o menos 70/80 % dependiendo de la H.R. del aire ambiente y el resto es latente, con lo cual, no te servirán los equipos con la máxima carga funcionando los 4.

A tu pregunta de cúal es la Tª resultante cuando se pierda uno de los equipos, hay que decir lo mismo...no hay barita mágica, que lo sepa, ya que las tªs son variables, habría que saber de donde proceden las cargas esas que dices que son 99% de sensible etc...

Más te vale hacer las cosas bien desde el principio, y que aprendas a elegir los equipos por su potencia sensible para que pueda contra-restar tu carga sensible, porque si no seguirá aumentando la temperatura del cuarto.

Saludos cordiales. fgutierrez
jegranad escribió:En una instalación industrial con carga esencialmente sensible (99%) de 150000 BTUh se han seleccionado 4 equipos de aire acondicionado de igual capacidad de 37500 BTUh cada uno. Los equipos suministrarán 6818 CFM cada uno a 55°F, temperatura de suministro, obteniéndose 75°F en el interior del cuarto.
La pregunta es: en el caso de falla de un equipo (disminuyéndose en este caso la capacidad frigorífica en 25 %), cuál sería la temperatura del interior del cuarto y la nueva temperatura de suministro de los 3 equipos que quedan en operación?
Agradezco una respuesta ante esta inquietud


Apreciado amigo, gracias por su respuesta
La carga procede fundamentalmente de un cuarto de máquinas cerrado con diversos equipos con carga esencialmente sensible, cuya potencia en Watts, llevada a BTUh dió esa cantidad de 150000 BTUh. La carga latente es mínima y corresponde a un operario que esporádicamente accede al cuarto para toma de lecturas
Ud tiene razón en la dificultad de seleccionar el equipo para enfriamiento de carga mayormente sensible, puesto que el equipo por su construcción trabaja con determinada relación de calor sensible SHF (0.7-0.9)
La inquietud permanece en el sentido de si el equipo me da 75 oF y 50% HR en full capacidad, qué condiciones obtendría si el equipo trabajara ante una falla, con 76% de su capacidad. Agradezco su interés y ayuda. Cree que un análisis sicrométrico del aire interior me podría dar luces? Cordial saludo. Jorge Granados

Mensaje por chispas-gs » 20 Ago 2014 18:23

O sobre dimensionarlo en ese porcentaje,aunque normalmente a efectos de cálculos no se tiene en cuenta por coste
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos