Puede evaporarse el agua en el tubo de desague?

Mensaje por Paco63 » 29 Ago 2014 10:41

Muy buenas
Tengo un aparato de aire acondicionado por conductos en casa marca HITECSA. El modulo interno lo tengo en el baño oculto en el doble techo con paneles movibles.
Como queria ampliar el dormitorio del hijo adjuntandole la terraza donde me evacuaba el desague del modulo interno cambié completamente el tubo del desague y lo he colocado de forma desdendente alrededor de toda la terraza por la parte de dentro para sacarlo finalmente fuera, unos 7 mts (antes tená 1,5mts). La terraza no está climatizada y ahora hace calor.
El caso es que he probado un par de veces el aire acondicionado varias horas y no sale agua por el final del tubo (antes si) y además me da la impresión de que hay cierto olor a humedad al conectar el aire. :shock:
¿Puede ser que se me evapore el agua del desague en el largo recorrido con la calor que hace?, Si es así ¿ puede generar algun problema?. O tal vez ¿ Tenga mal la inclinación o taponado el tubo y me revierta el agua al modulo interior? Por más que miro no veo agua ni fuga por ningun sitio y me da cosa de que se me esté quedando el agua en el modulo interior y pase algo. :(
Muchas gracias

Mensaje por fgutierrez » 29 Ago 2014 10:58

Amigo, puedes hacer una prueba sencilla:
Abre el desagüe por donde estaba antes, y si sale agua si el tramo añadido, es que tienes algún problema en ese tramo, falta de caída ó sifonamiento indebido del propio tubo de desague, ...etc.
Si el ventilador del evaporador sopla a batería tienes un problema diferente que si aspìra de batería, y eso puede provocar alguna retención de agua en la bandeja, y cuando menos te lo esperes, el equipo interior rebosará agua y te lo pondrá todo lleno de ese agua de condensación...
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Paco63 » 29 Ago 2014 11:34

Gracias, .... si, habia pensado subirme a la silla otra vez para comprobarlo... lo que no entiendo bien es lo que quieres decir con "Si el ventilador del evaporador sopla a batería tienes un problema diferente que si aspìra de batería", me lo podrías explicar. Muchas gracias

Mensaje por fgutierrez » 29 Ago 2014 13:34

Muy sencillo amigo:
Cuando el ventilador del evaporador sopla a batería si formas un sifón a la salida del desagüe, no funciona" ni pa tras", es decir no sale el agua.
Cuando se aspira de batería, el desagüe esta dentro del evaporador y aspira agua del propio tubito de conexión del desagüe y entonces, lo que hay que hacer es hacer un pequeño sifón con el agua de recogida de condensados que tenga una altura manométrica mayor que la presión estática del ventilador del evaporador que normalmente es en torno a 10/15 m.m.. En éste caso ya no aspirará el aire del propio tubito, por que no tiene presión para aspirar y claro siempre que el desagüe tenga el sifón lleno de agua, no habrá problema para que funcione ese desagüe.
en el caso anterior, es todo lo contrario, si hay desagüe con sifón se rebosa la bandeja.

Cosas de la tecnología de los desagües.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por CRH » 30 Ago 2014 14:26

jajajaj, lo habras dejao blanco.. :shock:...igual que cuando escucho a alguien decir: el bote sinfónico jajaja