roca york para por presostato de alta
Buenos dias, tengo un aire Rocayork R22. A cabo de unos 10 minutos de buen funcionamiento se para el ventilador de la unidad exterior y al poco salta el presostato de alta y apaga el compresor. A que puede ser debido este fallo. He cambiado el condensador del ventilador, Gracias
Amigo una pregunta:
¿ha tocado alguien la máquina ?
Es posible que tengas un problema de mala condensación o que el ventilador del condensador gire al revés , que esté sucio el condensador, y otra cosa es que se haya introducido algo de incondensables y conforme funciona va aumentando la presión, hasta que corta el presostato de alta...es por eso que te he preguntado si alguien ha tocado el equipo últimamente...
Saludos cordiales.fgutierrez
¿ha tocado alguien la máquina ?
Es posible que tengas un problema de mala condensación o que el ventilador del condensador gire al revés , que esté sucio el condensador, y otra cosa es que se haya introducido algo de incondensables y conforme funciona va aumentando la presión, hasta que corta el presostato de alta...es por eso que te he preguntado si alguien ha tocado el equipo últimamente...
Saludos cordiales.fgutierrez
Saludos fgutierrez
Cuando para el ventilador le sigue llegando tensión ?
buenos días.
La maquina funcionaba bien hasta ahora. Esta un poco escondida y puede tener algo de reflujo de aire pero esto hace mas de 10 años y hasta ahora ha funcionado bien. Cuando se para el ventilador las presiones son correctas. es a partir de la parada del ventilador que sube la presión y salta por alta y para después el compresor.
Gracias por la ayuda.
La maquina funcionaba bien hasta ahora. Esta un poco escondida y puede tener algo de reflujo de aire pero esto hace mas de 10 años y hasta ahora ha funcionado bien. Cuando se para el ventilador las presiones son correctas. es a partir de la parada del ventilador que sube la presión y salta por alta y para después el compresor.
Gracias por la ayuda.
No contestas a mi pregunta,cuando para el ventilador le llega tensión ?




