Error 92 Roca York

Mensaje por Alacara » 08 Dic 2014 22:33

Hola tengo un problema tengo instalacion de aire acondicionado y calefaccion por conductos de la marca roca york tengo 2 plantas en la 1 planta funciona perfecto no me sale ningun codigo en la planta superior me sale este codigo 92 y he leido que este codigo es de sonda interna no calibrada como se calibra o falla algo¿? con este codigo me funciona el aire acondicionado pero la calefaccion en auto se me para si la pongo en manual funciona gracias por adelantado

Mensaje por chispas-gs » 09 Dic 2014 08:54

No dices modelo,valor de las sondas,etc

Las sondas no se calibran. Midelas y la que esta desfasada o averiada se sustituye y listo

Tendrás dos,una de ambiente y otra de bateria o contacto
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por alacara » 10 Dic 2014 14:35

Buenas perdon por tardar lo de calibrar sonda interna lo pone en el manual de codigos de roca por eso te decia si se puede calibrar si no es asi falla todo el termostato este si quieres te mando unas fotos pero no me deja

Mensaje por chispas-gs » 10 Dic 2014 18:31

Se refiere a calibración un Offset,diferencia de temperatura en la aspiración con respecto a la temperatura del termostato

Mide las sondas y dime los valores y temperatura
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder