Mensaje por pelado1006 » 29 Dic 2014 03:23

Buenas Estimados...les comento que en el transcurso de la semana me eh encontrado con un problema con dos aires que tienen el mismo problema (sintomas), primero el aire no enfría, cuando mido la presión con el compresor andando me da con presión en negativo como si estuviese en vació, caños a misma temperatura, cuando empiezo a cargar gas empieza a tomar gas de la garrafa pero la presión no supera mas de 10 y unos de los caños se congela mal , y por mas mas gas que le ponga la presión no sube, perdidas no tiene , y la corriente medida es de 3,2 A. puede ser que el compresor a perdido rendimiento?

Mensaje por chispas-gs » 29 Dic 2014 19:26

Cárgalo por peso según fabricante y teniendo en cuenta la carga adicional en caso necesario

Revisa intercambiador int y ext,filtros,turbina,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder